Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Корисні матеріали => Обговорення норм => Тема розпочата: Бригадир від 31 Січень 2013, 12:24:29
-
Как, где и кем определяется ресурс работы электроустановок? Существуют ли сроки работы электроустановок?
-
Производителем в паспорте на установку
-
Производителем в паспорте на установку
А если паспорт утеряли и, по слухам, она 1968 года выпуска, но до сих пор работает.
-
Бригадир, а о какой установке идет речь?
-
КТП.
-
http://utek.com.ua/substation-parametrs.html (http://utek.com.ua/substation-parametrs.html)
Полный установленный срок службы трансформаторной подстанции КТП составляет не менее 25 лет, при условии замены аппаратуры, срок службы которой менее 25 лет.
т.е. практически вечно, пока не сгниет железо корпуса
-
Спасибо, Сугор! Но что, "южка" уже нормы составляет?
И, кстати, это кто http://www.uek.odessa.ua/ (http://www.uek.odessa.ua/) ?
-
Но что, "южка" уже нормы составляет?
Бригадир, это не нормы, это записано в характеристиках, то же пишут и другие производители. я думаю, что если вовремя проводить ППР, то они будут работать практически вечно, ну по крайней мере до тех пор пока можно будет купить запчасти, ну или опять же пока не сгниет крыша
-
Бригадир, а что? Кто-то заставляет менять? Пусть нормативно обоснует. Вот и увидите, где это написано? :)
-
Бригадир, НПАОП 0.00-6.15-99 (ДНАОП 0.00-8.19-99) Порядок проведення опосвідчення електроустановок споживачів
-
О цифре в 25 лет я тоже слышал. Но кто определил такой срок?
-
rga, требуют освидетельствование.
-
inspektorpo, цифра 25 лет откуда?
-
цифра 25 лет откуда?
Бригадир, это, наверное срок службы самого контейнера, все остальное оборудование можно заменить
-
это, наверное срок службы самого контейнера
Ну ладно. А если не трансформатор? Ячейки КСО, например, с маслянниками и механическими приводами?
-
Бригадир, а все остальное можно заменить
-
Если не ошибаюсь п. 3.4 то ГОСТ 11677-85 "Трансформаторы силовые. Общие технические условия", для силовых трансформаторов устанавливают следующие показатели надежности :
установленная безотказная наработка - не менее 25000 ч;
вероятность безотказной работы за наработку 8800 ч - не менее 0,995;
срок службы к первому капитальному ремонту - не менее 12 лет;
полный срок службы - не менее 25 лет.
-
ГОСТ 11677-85 "Трансформаторы силовые. Общие технические условия"...
... полный срок службы - не менее 25 лет
О, уже что-то. Спасибо.
-
Чтобы не "плодить" темы спрошу здесь.
В приложении 8 ПБЭЭП есть форма "АКТа освидетельствования состояния безопасности электроустановок потребителей".
Скиньте кто-нибудь "скан" заполненного акта. :-[