Назва: Как подсоединит кабель ВВГ сечением 50мм2 к 63-х амперному автомату?
Відправлено: andery від 01 Вересень 2008, 10:17:29
Собственно вопрос. Может кто сталкивался.
А то по падению проходит тока 50мм2, а по току в щитке на входе я поставил 63А автомат. 
Вот щас монтажники спрашуют как присоединить.
Номинал автомата поменять не получится, т.к. все уже готово....
Назва: Re: Как подсоединит кабель ВВГ сечением 50мм2 к 63-х амперному автомату?
Відправлено: Бригадир від 01 Вересень 2008, 11:05:28
Это ж какая у тебя длина?
Назва: Re: Как подсоединит кабель ВВГ сечением 50мм2 к 63-х амперному автомату?
Відправлено: andery від 01 Вересень 2008, 11:08:16
Цитата: Бригадир
Это ж какая у тебя длина?
порядка 250м.
Назва: Re: Как подсоединит кабель ВВГ сечением 50мм2 к 63-х амперному автомату?
Відправлено: tala від 01 Вересень 2008, 11:16:21
здравствуйте! у меня точно такая же проблема. такой же номинал и длина. Тоже интересует вопрос  присоединения. подскажите пожалуйста!
Назва: Re: Как подсоединит кабель ВВГ сечением 50мм2 к 63-х амперному автомату?
Відправлено: IgorS від 01 Вересень 2008, 11:39:04
andery, Через перехідний клемнік. А чому не можно поміняти АВ?
Назва: Re: Как подсоединит кабель ВВГ сечением 50мм2 к 63-х амперному автомату?
Відправлено: andery від 01 Вересень 2008, 12:07:54
Цитата: IgorS
А чому не можно поміняти АВ?
Щиты уже готовые пришли с вводными автоматами, щас поеду на стройку - более подробно узнаю.
Назва: Re: Как подсоединит кабель ВВГ сечением 50мм2 к 63-х амперному автомату?
Відправлено: Yurik від 01 Вересень 2008, 12:13:57
Есть расширители полюсов, есть наконечники для кабелей. У любой фирмы есть свои акксесуары для АВ. Посмотри в каталоге.
Назва: Re: Как подсоединит кабель ВВГ сечением 50мм2 к 63-х амперному автомату?
Відправлено: Бригадир від 01 Вересень 2008, 12:32:44
По моим расчетам 35 квадратов хватает. Даже 25 с натягом идет. Ну разве что запас .... Все таки по деньгам 35 и 50 достаточная разница.
Назва: Re: Как подсоединит кабель ВВГ сечением 50мм2 к 63-х амперному автомату?
Відправлено: andery від 01 Вересень 2008, 13:54:59
Сьездил: Оказалось кабель 35ка автомат 63А тока шлефом шкафы запитуются...
Назва: Re: Как подсоединит кабель ВВГ сечением 50мм2 к 63-х амперному автомату?
Відправлено: Бригадир від 01 Вересень 2008, 14:02:15
Так автомат на входе или на отходящих?
Назва: Re: Как подсоединит кабель ВВГ сечением 50мм2 к 63-х амперному автомату?
Відправлено: andery від 01 Вересень 2008, 14:14:18
 
Цитата: Бригадир
Так автомат на входе или на отходящих?
на входе, извиняюсь что не уточнил.
Назва: Re: Как подсоединит кабель ВВГ сечением 50мм2 к 63-х амперному автомату?
Відправлено: Сугор від 01 Вересень 2008, 22:32:11
35мм2 шлейфом в модульный автомат не влезут
Назва: Re: Как подсоединит кабель ВВГ сечением 50мм2 к 63-х амперному автомату?
Відправлено: AleksandrPol від 02 Вересень 2008, 09:27:45
А клемники как для ГРЩ нельзя использовать, не влезут в щит?
Назва: Re: Как подсоединит кабель ВВГ сечением 50мм2 к 63-х амперному автомату?
Відправлено: мадо від 05 Вересень 2008, 14:51:55
Нет ничго проще и наежней напильника.( :D)
А если серёзно береш болгарку и стачиваеш до нужного диаметра.
Назва: Re: Как подсоединит кабель ВВГ сечением 50мм2 к 63-х амперному автомату?
Відправлено: Electro2 від 08 Вересень 2008, 09:14:47
andery,  А эти щитки твоя Контора собирала?
Если не твоя а другая собирала и сборку делали по проекту в котором было показано что данные шкафы подключаются шлейфом - все притензии заводо изготовителю.
Как вариант, если в шкафах нету места, поставь рядом небольшой шкафчик в котором установи шины с насверлеными отверстиями для подключений, заведи туда вводной кабель и от этого шкафчика кинь провода на твои остальные шкафы.
Назва: Re: Как подсоединит кабель ВВГ сечением 50мм2 к 63-х амперному автомату?
Відправлено: веталь_инженер від 08 Вересень 2008, 09:25:54
Есть такая вещь как штыревой наконечник им само и нужно подключать каьель к автоматам. Правда дороговатые они.
Назва: Re: Как подсоединит кабель ВВГ сечением 50мм2 к 63-х амперному автомату?
Відправлено: andery від 08 Вересень 2008, 09:35:40
Цитата: Electro2
andery,  А эти щитки твоя Контора собирала?
Нет, мы тока проектируем.
Вопрос решили так как Вы говорите.
Назва: Re: Как подсоединит кабель ВВГ сечением 50мм2 к 63-х амперному автомату?
Відправлено: nikaraguasasham від 16 Вересень 2008, 10:19:17
попробуй эти наконечники
Назва: Re: Как подсоединит кабель ВВГ сечением 50мм2 к 63-х амперному автомату?
Відправлено: sergey5101 від 17 Вересень 2008, 18:59:29
Quote (selected)
35мм2 шлейфом в модульный автомат не влезут
Не рассматривали вариант установки дополнительной колодки?
В похожей ситуации применяли колодку els HA 35-52.
Назва: Re: Как подсоединит кабель ВВГ сечением 50мм2 к 63-х амперному автомату?
Відправлено: Гаалаа від 18 Вересень 2008, 07:06:03
Может, изначально неверное решение к такому автомату присоединять такой кабель. Очень часто у монтажников возникает вопрос, как в модульной щиток затянуть кабель более 25 мм.кв. В новых каталогах производитель не указывает ни допустимый ток на щиток, ни макс. сечение. Проектировщик применяет не задумываясь. Хотя если щиток на 36-48 модулей, то надо полагать, что нагрузка будет приличной. Кто что думает по этому поводу?
Назва: Re: Как подсоединит кабель ВВГ сечением 50мм2 к 63-х амперному автомату?
Відправлено: SKlim від 18 Вересень 2008, 08:13:54
Примерно в аналологичной ситуации пришлось ставить дополнительный щиток (корпус) и устанавливать в нем монтажные ответвители LZG-95/35 польские POKOJ. Такие продает компания "Контактор" www.kontaktor.com.ua (http://www.kontaktor.com.ua). Где то еще видел силовые клеммники с возможностью ответвления, но не помню где. По другому запитать шлейфом будет проблематично.
Назва: Re: Как подсоединит кабель ВВГ сечением 50мм2 к 63-х амперному автомату?
Відправлено: Electro2 від 18 Вересень 2008, 09:38:43
Цитата: Гаалаа
В новых каталогах производитель не указывает ни допустимый ток на щиток, ни макс. сечение. Проектировщик применяет не задумываясь.
Это точно - НЕЗАДУМЫВАЯСЬ.
Господа проектировщики! Убедительная просьба от изготовителей щитков по вашим проектам и монтажных организаций!
Если вы проектируете какой либо модульный щиток используйте ПОЖАЛУЙСТА такое неписаное правило - не забивайте щиток аппаратурой под завязку! Минимум 2 модуля в щитках по 24 модуля включительно должны быть свободными!!! И минимум 3 модуля в щитках свыше 24 модуля должны быть свободными!!!
Назва: Re: Как подсоединит кабель ВВГ сечением 50мм2 к 63-х амперному автомату?
Відправлено: Electro2 від 22 Вересень 2008, 10:01:13
Цитата: nikaraguasasham
попробуй эти наконечники
на 95 квадрат стоит 40грв с копейками один штук, срок поставки 4 недели