Собственно вопрос. Может кто сталкивался.
А то по падению проходит тока 50мм2, а по току в щитке на входе я поставил 63А автомат.
Вот щас монтажники спрашуют как присоединить.
Номинал автомата поменять не получится, т.к. все уже готово....
-
Это ж какая у тебя длина?
-
Это ж какая у тебя длина?
порядка 250м.
-
здравствуйте! у меня точно такая же проблема. такой же номинал и длина. Тоже интересует вопрос присоединения. подскажите пожалуйста!
-
andery, Через перехідний клемнік. А чому не можно поміняти АВ?
-
А чому не можно поміняти АВ?
Щиты уже готовые пришли с вводными автоматами, щас поеду на стройку - более подробно узнаю.
-
Есть расширители полюсов, есть наконечники для кабелей. У любой фирмы есть свои акксесуары для АВ. Посмотри в каталоге.
-
По моим расчетам 35 квадратов хватает. Даже 25 с натягом идет. Ну разве что запас .... Все таки по деньгам 35 и 50 достаточная разница.
-
Сьездил: Оказалось кабель 35ка автомат 63А тока шлефом шкафы запитуются...
-
Так автомат на входе или на отходящих?
-
Так автомат на входе или на отходящих?
на входе, извиняюсь что не уточнил.
-
35мм2 шлейфом в модульный автомат не влезут
-
А клемники как для ГРЩ нельзя использовать, не влезут в щит?
-
Нет ничго проще и наежней напильника.( :D)
А если серёзно береш болгарку и стачиваеш до нужного диаметра.
-
andery, А эти щитки твоя Контора собирала?
Если не твоя а другая собирала и сборку делали по проекту в котором было показано что данные шкафы подключаются шлейфом - все притензии заводо изготовителю.
Как вариант, если в шкафах нету места, поставь рядом небольшой шкафчик в котором установи шины с насверлеными отверстиями для подключений, заведи туда вводной кабель и от этого шкафчика кинь провода на твои остальные шкафы.
-
Есть такая вещь как штыревой наконечник им само и нужно подключать каьель к автоматам. Правда дороговатые они.
-
andery, А эти щитки твоя Контора собирала?
Нет, мы тока проектируем.
Вопрос решили так как Вы говорите.
-
попробуй эти наконечники
-
35мм2 шлейфом в модульный автомат не влезут
Не рассматривали вариант установки дополнительной колодки?
В похожей ситуации применяли колодку els HA 35-52.
-
Может, изначально неверное решение к такому автомату присоединять такой кабель. Очень часто у монтажников возникает вопрос, как в модульной щиток затянуть кабель более 25 мм.кв. В новых каталогах производитель не указывает ни допустимый ток на щиток, ни макс. сечение. Проектировщик применяет не задумываясь. Хотя если щиток на 36-48 модулей, то надо полагать, что нагрузка будет приличной. Кто что думает по этому поводу?
-
Примерно в аналологичной ситуации пришлось ставить дополнительный щиток (корпус) и устанавливать в нем монтажные ответвители LZG-95/35 польские POKOJ. Такие продает компания "Контактор" www.kontaktor.com.ua (http://www.kontaktor.com.ua). Где то еще видел силовые клеммники с возможностью ответвления, но не помню где. По другому запитать шлейфом будет проблематично.
-
В новых каталогах производитель не указывает ни допустимый ток на щиток, ни макс. сечение. Проектировщик применяет не задумываясь.
Это точно - НЕЗАДУМЫВАЯСЬ.
Господа проектировщики! Убедительная просьба от изготовителей щитков по вашим проектам и монтажных организаций!
Если вы проектируете какой либо модульный щиток используйте ПОЖАЛУЙСТА такое неписаное правило - не забивайте щиток аппаратурой под завязку! Минимум 2 модуля в щитках по 24 модуля включительно должны быть свободными!!! И минимум 3 модуля в щитках свыше 24 модуля должны быть свободными!!!
-
попробуй эти наконечники
на 95 квадрат стоит 40грв с копейками один штук, срок поставки 4 недели