Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: SinSilence від 24 Січень 2013, 16:05:30
-
Необходимо выбрать транс. В каталогах производителей указано, например, 10(6)/0,4. Как я понимаю для 6 кВ мне надо собирать ВН в звезду. А т.к. транс мне нужен 400 кВ, то мне желательно иметь треугольник по ВН. Т.е. 6/0,4 тр-звезда-11 это нестандартный транс? Объясните, пожалуйста.
-
это нестандартный транс?
Який замовите такий і встановлять .
-
SinSilence, вот (http://uea.com.ua/Catalog_PDF/Transformer_oprosny_list.pdf) опросный лист для заказа тр-ра, где указывается схема соединения обмоток, прикладываете его (или другой) к опросному КТП и все. А можете проще сделать, указать схему соединения обмоток в опросном на КТП. Сейчас любой каприз за ваши деньги.
-
И нафига я спрашивал. С таким же успехом спросил бы у своей кошки. Меня интересовало прав я или нет. А то что заплатив бабос мне сделают транс из золота, я и так знаю.
-
В каталогах производителей указано, например, 10(6)/0,4
Это означает 10/0,4 или 6/0,4 (два разных трансформатора) и никакого отношения к схемам соединения обмоток не имеет.
-
это нестандартный транс
Стандартний
-
Еще вопрос по КСО-393М. Вообще, мне нужен учет по ВН. Т.е. одна яч. ввода с ВН, предохр. и ТТ и вторая с ТН? Не могу понять какую схему гл. цепей применить для кабельного ввода.
Это означает 10/0,4 или 6/0,4 (два разных трансформатора) и никакого отношения к схемам соединения обмоток не имеет.
Т.е. 10(6)/0,4 - это два разных транса и у них и Ркз Рхх Uк одинаковые? УЭА пишет: "Трансформаторы выпускаются с номинальным напряжением первичной обмотки (высокого напряжения) 6 - 35 кВ и вторичной обмотки (низкого напряжения) – 0,4 кВ. Схема и группа соединений – У/У Н-0; Д/У Н–11; при необходимости схема и группа соединений У/Zн-11 для трансформаторов мощностью до 250 кВА." и в каталоге параметры зависят только от группы и не зависят от напряжения?
-
По поводу трансформаторов:
10(6)/0,4 имеется ввиду:
Трансформатор с возможностью создания подключения со стороны высшего напряжения к 10 кВ ИЛИ к 6 кВ. То есть если у Вас подключение к линии 10 кВ, Вам надо указать: 10/0,4 кВ.
Группа соединений: Д/Ун–11 - стандартная группа. Обмотки со стороны первички соединены в трехугольник, со стороны вторички - в звезду с выводом шины нейтрали.
Ркз Рхх Uк - будут неизменны, но это нужно смотреть в каталоге.
Также дополнительно для выбора трансформатора Вам нужно указать его мощность (кВА) и тип исполнения: сухой или масляный.
По выбору КСО-393М Вам схему нужно показать.
И вообще все делается по проекту (то есть по схеме)
-
Группа соединений: Д/Ун–11 - стандартная группа
Ви помиляєтесь , стандарт пише не так .
СН355-77
2.5. По условиям надежности действия защиты от однофазных замыканий в сетях напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтрально следует применять трансформаторы со схемой соединения обмоток «звезда — зигзаг» при мощности до 250 кВА включительно и со схемой «треугольник — звезда» при мощности 400 кВА и выше.
-
В чем собственно ошибка?
У трансформаторов среднего напряжения стандартная группа соединения обмоток у производителей все равно остается Д/У-11. 8)
Зигзаг вообще не встречал в сетях среднего напряжения.
-
стандартная группа соединения обмоток у производителей все равно остается Д/У-11.
Не будьте таким категоричним , трансформатори випускаються не тільки з вашою "стандартною" групою з’єднань .
Дані Укрелектроапарату .
Трансформаторы силовые типа ТМ
Соответствуют стандартам МЭК – 76, ГОСТ 11677
Силовые масляные понижающие трехфазные двухобмоточные общего назначения трансформаторы мощностью от 10 до 4000 кВА напряжением до 35 кВ предназначены для нужд народного хозяйства для внутренней и наружной установки.
Технические характеристики
Силовые трансформаторы ТМ-10 – 4000 выпускаются с номинальным напряжением первичной обмотки (высокого
напряжения) до 35 кВ включительно и вторичной обмотки (низкого напряжения) – 0,4 кВ, по согласованию с заказчиком
возможны и другие сочетания напряжения.
Схема и группа соединений – У/УН -0; Д/УН–11.
Трансформатор ТМ-10-250 изготавливается также со схемой и группой соединений У/Zн-11.
-
Попробую пояснить что к чему. Есть такая хорошая книжка "Расчет токов к.з. в сетях 0,4 - 35 кВ" Голубева М.Л,
Так вот что там говорится о схемах соединения обмоток трансов:
Для расчета токов однофазноrо к. з ПУЭ рекомендуется следующее выражение:
I(1)к= Uф/(z(1)т/3+zп) (49);
Здесь допускается арифметическое сложение полных сопротивлений, что дает преуменьшенное значение тока к. з. Величина z(1)т/3- полное сопротивление трансформатоpa при однофазном к. з. очень сильно зависит от схемы соединений ero обмоток При схемах соединении Д/У н и У/Zн величина z(1)т/3 равна сопротивлению трансформатора при трехфазном или двухфазном к з. и определяется по известному выражению
Z(1)к=(10*Uк*U^2)/S
В этом случае выражение 49 превращается в
I(1)к= Uф/(zт+zп)
и при питании от системы бесконечной мощности ток однофазноrо к. з. на выводах трансформатора равен току трехфазноrо к. з.
І(1)к=І(3)к
При соединении У/Ун Z(1)т <>3*Zт;
величина Z(1)т в ГОСТ нe нормирована и в информациях заводов-изrотовителей не указывается. Эта величина, в большинстве случаев определенная опытным путем различными орrанизациями, приведена в приложениях П11-П14.
Хочу обратить внимание на последний абзац.
И еще в пока еще действующей "Инструкции на проектирование сетей г. Киева" есть прямое указание:
3.6. В міських розподільчих електричних мережах повинні встановлюватись силові трансформатори 10-0,4 кВ з глухозаземленою нейтраллю та схемою з'єднання обмоток “зірка — зигзаг“ (потужністю до 250 кВА) і “трикутник — зірка“ (потужністю 400 і більше кВА). Трансформатори зі схемою обмоток “зірка-зірка” можуть застосовуватись для мереж, від яких переважно живляться споживачі з симетричними навантаженнями (трифазні).
-
тема похожая была http://eom.com.ua/index.php?topic=6078.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=6078.0) :-[
и даже не у нас http://www.proektant.org/index.php?topic=13604.0 (http://www.proektant.org/index.php?topic=13604.0) =-0
а на счет учета на ВН посмотрите уже есть готовые решения в каталогах производителя :wall: например этого http://eastexpress.com.ua/goods.php?id=226 (http://eastexpress.com.ua/goods.php?id=226)
а вообще Вам нужен проект со схемой и опросной (форма в каталоге) ::)