Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Системи зв'язку, телефонізація, телебачення => Тема розпочата: КОНЕЦ ТЬМЫ від 21 Січень 2013, 08:57:28
-
Прошу поделиться любыми материалами, требованиями, опытом или другими знаниями
по прокладке волоконно-оптических кабелей для систем связи, передачи данных
совместно с электрокабелями в проектируемой кабельной канализации (не в кабельной канализации связи).
Заранее благодарю.
-
Посмотрите http://eom.com.ua/index.php?topic=10929.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=10929.0)
а вобще спокойно можете ложить в отдельном канале, но ВОК должен быть без металических составляющих например http://odeskabel.com/vok-rus/volokonno-opticheskie-kabeli-modulnoj-konstruktsii/19-okl.html (http://odeskabel.com/vok-rus/volokonno-opticheskie-kabeli-modulnoj-konstruktsii/19-okl.html) (не рекламирую.. просто как пример)
Прикрыться есть чем - почитайте ПУЭ с п2.3.84 главы 2.4.. правда я ссылаюсь на ПУЭ 2007г.. у меня нового нет
-
я ссылаюсь на ПУЭ 2007г.. у меня нового нет
Можете взяти його в файловому архіві
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=817 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=817)
-
я ссылаюсь на ПУЭ 2007г.. у меня нового нет
Можете взяти його в файловому архіві
[url]http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=817[/url] ([url]http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=817[/url])
Спасибо
В этом ПУЭ полезно читать по теме с п 2.3.77
Особое внимание в решении вопроса в п 2.3.89 (читал бегло).. самое интересное - нигде не делается ударение что контрольные кабели и кабели связи
должны быть диелектрическими :) , но я бы все-таки рекомендовал
-
Советую обратить внимание на пункт 2.3.90 ПУЕ-2009 (Украина),
издательство «Форт», второе издание, переработанное и дополненное издание:
"Кабели, прокладываемые в кабельных сооружениях,
должны быть стойкими к распространению пламени."