Есть встроенная подстанция с двумя трансформаторами 1600 кВА, Заказчик хочет поменять два старых на новые типа ТМЗ 1600 кВА, и добавить еще один резервный тоже ТМЗ 1600 Согласно ПУЭ для нового трансформатора в встроенной подстанции нужно выполнить маслоприемник, отсюда вопрос как его расчитать и если типовые серии.
-
А зачем ему третий транс? ... по аналогии с существующими, должно поместиться все масло с трансформатора
-
А зачем ему третий транс?
-
Третий хотят для резерва, два существующих запитаны от РУ-6 кВ, а третий резервный хотят запитать от неиспользованой ячейки РУ-6кВ,
и опломбировать, в случае выхода из строя одного из трансформаторов по соглашению с диспетчером включить его. Все три трансформатора будут секционироваться по 0,4 кВ.
-
Два транса и существуют для того чтобы обеспечить 1-2 категории надежности. Нужно только правильно выбрать их мощность. Но третий... Как в поговорке запас ...........
-
Два трансформатора существующие по 1600 кВа, с третим просто хотят подстраховатся
-
Маслянник с перегрузкой в 40% в часы максумума в течение недели, пусть паставят транс на склад и не парятся с проектом, строительством, согласованием... , а за неделю транс поменять можно несколько раз. А включать трансформаторы на общую шину в паралель не рекомендуется
-
Устанавливаю 3 трансформатор внутри цеховой 2хТП1600 кВа, пройдут ли такие размеры до трансформаторов и стен ТП,.
В ПУЭ как то не внятно написано.
-
Ну, во-первых, сразу возникнет проблема с резервированием по 0,4кВ, Как будет происходить секционирование при выходе из строя трансформатора №2?
-
Ну, во-первых, сразу возникнет проблема с резервированием по 0,4кВ, Как будет происходить секционирование при выходе из строя трансформатора №2?
Сугор, я тоже об этом думал, но заказчик такой попался, никак не могу ему доказать что третий трасформатор им не нужен.
-
rza, А ты предложи ему експертизы попроходить с такими схемами, я еще могу понять включение дизеля...
-
rza, А ты предложи ему експертизы попроходить с такими схемами, я еще могу понять включение дизеля
Cугор, я интересовался у знакомого эксперта, так он сказал, что так как они мощность не увеличивают внутри своего ТП они могут делать что хочешь.
-
Установка комплектных трансформаторных подстанций с трансформаторами с масляным заполнением на 1600(2500) кВА с автоматами "ВА" и "Электрон" Чиркиского трансформаторного завода.
Типовая серия 5.407-119 (выпуск 0,1)
Типовая серия 5.407-125 (выпуск 0,1)
-
А у меня вот такая проблема: В проектируемой тп (киоск) необходимо установить 2 тр-ра на 250кВА и 40кВА (сезон), при этом учет 100В, габариты трансов неизвестны. Подскажите где найти размеры трансов чтобы расчитать размеры ТП при условии что ТП должна быть не более размера 4000х3000мм.
-
www.uea.com.ua . Укрелектроапарат м.Хмельницький . Там можна взяти необхідну вам інформацію .