ППКП-МБИ-2 (модуль барьерной искрозащиты)-шлейф_?коробка?_шлейф-ИПР Ех (Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный)
Украина
-
Не рекомендуется без особой нужды во взрывоопасных зонах коробки ставить. Все соединения - за пределы зоны.
-
НПАОП 40.1-1.32-01
4.8.16. Соединительные и ответвительные коробки для электропро¬водок должны отвечать требованиям таблицы 4.8 и пунктам 4.6.9, 4.6.10. Установка таких коробок во взрывоопасных зонах классов 1 и 21 должна быть по возможности ограниченной, за исключением групповых освети¬тельных сетей. Коробки, в которых ответвления кабелей не производится, должны иметь степень защиты оболочки IP54 для взрывоопасных зон всех классов.
1. Все зависит от класса зоны.
2. Как Вам уже сказали, лучше обойтись без коробок. БИЗ ставится непосредственно за стенкой защищаемого помещения, коммутацию можно выполнить рядом, хотя, не представляю, зачем она нужна?
-
ПУЕ (ДНАОП 40.1-1.32-01 )
4.6.24
4) в искробезопасные цепи могут включаться серийные, общего назначения переключатели, ключи, сборки зажимов и т.п. при условиях, что к ним не подключены другие искробезопасные цепи; они закрыты крышкой и опломбированы; их изоляция рассчитана на троекратное номинальное напряжение искробезопасной цепи, но не менее чем на 500 В.
-
Понял :thumbsup: