Здравствуйте! Вопрос такой - как определить изгибающий момент у двухстоечной или трехстоечной опоры (анкерной или угловой). Допустим есть опора 10кВ - тип СВ-105-3,5. Если промежуточная - то изгибающий момент 3,5 тс, а если 2 стойки СВ-105-3,5 (прямая+подкос) - какой изгибающий момент у такой конструкции?
-
Допустим есть опора 10кВ - тип СВ-105-3,5
опори із згинаючим моментом менше 50 кНхм заборонено використовувати згідно п.6.5.1 та п.6.5.12 "Побудова та експлуатація електричних мереж. Технічна політика" частина ІІ.
P.S. файл неповністю. Сорі
-
Допустим есть опора 10кВ - тип СВ-105-3,5
опори із згинаючим моментом менше 50 кНхм заборонено використовувати згідно п.6.5.1 та п.6.5.12 "Побудова та експлуатація електричних мереж. Технічна політика" частина ІІ.
P.S. файл неповністю. Сорі
http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/publish/article;jsessionid=11C2D2C5DF7A4B6529EC02745837F969?art_id=227966&cat_id=104126 (http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/publish/article;jsessionid=11C2D2C5DF7A4B6529EC02745837F969?art_id=227966&cat_id=104126)
1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
1.1. Технічна політика у сфері будівництва та експлуатації магістральних і міждержавних електричних мереж визначає основні цілі, способи досягнення мети і дії електроенергетичної галузі в частині підвищення ефективності функціонування і розвитку магістральних і міждержавних електричних мереж напругою від 220 кВ до 750 кВ (далі – Технічна політика).
1.2. Технічна політика призначена для застосування ліцензіатом з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами і ліцензіатом, який здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об’єднаною енергетичною системою України (Системний оператор).
Технічну політику рекомендовано для використання науково-дослідними, проектними, ремонтними, будівельно-монтажними і налагоджувальними організаціями, які виконують роботи у рамках договірних відносин (угод) щодо забезпечення функціонування об’єктів магістральних і міждержавних електричних мереж.
1.3. Технічну політику рекомендовано використовувати при розробленні і реалізації:
- державних і галузевих програм розвитку магістральних і міждержавних електричних мереж;
- схем перспективного розвитку магістральних і міждержавних електричних мереж;
- інвестиційних програм магістральних і міждержавних електричних мереж;
- проектів нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення об’єктів електричних мереж (включаючи системи управління, зв’язку, захисту, діагностики тощо);
- програм науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у сфері будівництва магістральних і міждержавних електричних мереж;
- проектів нормативних документів, технічних рішень тощо, що стосуються забезпечення функціонування та розвитку магістральних і міждержавних електричних мереж.
1.4. Технічна політика не містить норм щодо регулювання економічної діяльності підприємств, які виконують роботи у рамках договірних відносин (угод) щодо забезпечення функціонування об’єктів електроенергетики, установлення яких відповідно до чинного законодавства покладено на орган державного регулювання діяльності в енергетиці.
-
Crank, данный вопрос немного некорректен.
Стойка проходит испытания по ГОСТ на расчетную нагрузку и должна ей соответствовать.
По-моему конструкция из нескольких опор уменьшает нагрузку на стойку (компенсирует тяжение проводов), но не меняет нормативный момент.
Как учесть влияние анкера - вопрос больше к конструкторам и профессиональный ответ дадут только они.
-
Опоры существующие 10кВ. Мех.расчет требует облэнерго при замене сущ. провода на большее сечение. С расчетом промежуточной опоры вроде разобрался, а вот на двухстоечные не могу найти примера или методы...
-
Да, согласен вопрос больше к конструкторам, чем к электрикам. Но вот мне в проекте эл.снабжения забили такое замечание), надо как-то снимать его. Т.е. анкер компенсирует тяжение проводов? вопрос только как определить эту компенсацию...(
-
С расчетом промежуточной опоры вроде разобрался, а вот на двухстоечные не могу найти примера или методы.
Серия 4.407-253 Закрепление в грунтах опор .
Там есть методика расчетов . Скачать можно http://dwg.ru/dnl/8359 (http://dwg.ru/dnl/8359)