Подскажите как разместить оборудование в проектируемой ТП. Размеры должны быть минимальными. Желательно РУ-6кВ и РУ-0,4кВ разместить в одном помещении. Обслуживать будет одна организация.
-
Желательно РУ-6кВ и РУ-0,4кВ разместить в одном помещении
http://uea.com.ua/Catalog_PDF/Pidstanciya_KTPU3.pdf (http://uea.com.ua/Catalog_PDF/Pidstanciya_KTPU3.pdf)
-
sportal, он просил
РУ-6кВ и РУ-0,4кВ разместить в одном помещении
-
sportal, он просилРУ-6кВ и РУ-0,4кВ разместить в одном помещении
А Вы бы не могли не чертеж, а однолинейную схему выложить? А то по чертежу не ясно сколько например ячеек 6кВ Вы хотите разместить в подстанции. На чертеже вообще кабеля сразу на трансформаторы приходят, а РУ-6кВ не отображено.
-
Бригадир, благодарствую, поправил ссылку на КТП внутренней установки (раньше их называли цеховыми)
(http://sboard.ru/pics/39299.jpg)
-
Схема у меня была такая, но она пока не полностью реализована:
Если не секрет почему такая схема, почему не воспользовались стандартной? При таком варианте как у Вас габариты ячеек будут больше.
-
ТП встроенная в торговый комплекс
-
Подскажите как разместить оборудование в проектируемой ТП. Размеры должны быть минимальными. Желательно РУ-6кВ и РУ-0,4кВ разместить в одном помещении. Обслуживать будет одна организация.
Dmitrik, если нет маслонаполненого оборудования, то все можно разместить в одном помещении. Как разместить зависит от схем и комплектации РУ. В єтомже помещении можно разместить и сухой транс, но он должен быть в защитном кожухе, или оградить его сетчатыми конструкциями. При необходимости сетками можно разделить и РУ-10 и РУ-0,4кВ
-
Вот еще 3 вариант
-
4 вариант
-
Dmitrik, а можно по подробней? Это встроенная ТП? РУ-0,4кВ можно разместить вдоль стены напротив ворот (двери). Советую сразу прорисовывать как будут заходить кабели 10кВ и выходить кабели 0,4кВ. По моему между РУ-10 и РУ-0,4 необходимо выдержать болшее расстояние, хотя бы лоя того чтобы была возможность установить торцевые панели, неговоря уже о безопасности эксплуатации установок на разном напряжении. С маркой трансформатора уже определился?
-
Корсаков Дмитрий Юрьевич, нужно что-то типа такого. Заказчику этот вариант больше нравится, т.к. в РУ-0,4кВ можно разместить ГРЩ. Что будет в ГРЩ еще не знают. Размеры должны быть не более 2700(Ш)х7000(Д). Как вам такой вариант?
-
Заказчику этот вариант больше нравится, т.к. в РУ-0,4кВ можно разместить ГРЩ. Что будет в ГРЩ еще не знают
Dmitrik, а зачем плодить щиты? Совмести ГРЩ с РУ. Я так по нимаю, что ТП все таки встроеная?
-
Встроенная. Они сами не знают, что в ГРЩ будет. Заказали 14 групп в ТП. А для ГРЩ пока только место. Хотя уже что-то строить начали
-
Dmitrik, вариант который предложил Корсаков Дмитрий Юрьевич, по моему, самый оптимальный. При длине помещения ТП как в 6 варианте РУ и ГРЩ можно будет объединить в одну линию и еще останется место. А от РУ будет запитываться оборудование только этого здания?
-
Сугор, от РУ будет запитываться оборудование 3х зданий
-
При одностороннем обслуживании 1150 мм от стены до фасада КСО-393 можно сделать? Насколько торчит рукоятка привода от фасада ячейки?
-
Насколько торчит рукоятка привода от фасада ячейки?
Приблизно 200 мм .
-
В ячейку КСО-393 (выкл. нагр.+предохр.) можно зайти кабелем и выйти кабелем на трансформатор? Или нужно ставить 2 ячейки
-
Как лучше делать переход из КСО к трансу?:
-бумажным кабелем
-кабелями из сшитого полиэтилена
-проходные изоляторы из КСО сразу в камеру (если есть возможность)
-
В данном случае достаточно одной ячейки
А как это конструктивно будет выглядеть в габаритах КСО-393 и куда цеплять заземление при обслуживании
-
Корсаков Дмитрий Юрьевич, Честно скажу я пока не очень себе конструктивно представляю как в самой ячейке будут разруливаться 2 кабеля. У Сименса есть решение в элегазе для таких случаев - блок из 2-х ячеек, в одной кабельное присодеинение, а в другой ВН с предохранителем. А так, чтобы в одной КСО-393.... Хочу взглянуть на чертежик ячейки.
А на тему запретов в ПУЭ согласен - у меня сразу всплывает вопрос - можно ли его обойти и нужно ли? :)))
-
Корсаков Дмитрий Юрьевич, Короче получилась не КСО, а конструктор Лего?
Бывает, сами тоже иногда еще и не те чудеса выкручиваем ;)
-
Я думаю, что, вполне реально, кабели подключить сверху, вместо шин, а кабели проложить на конструкциях (примерно так как это нарисовано в буклете Шнайдера по сухим трансформаторам). http://download.schneider-electric.com/files?L=ru&p=977&p_docId=&p_docId=&p_Reference=Trihal_2008&p_EnDocType=Catalog&p_File_Id=25470393&p_File_Name=Trihal_2008.pdf (http://download.schneider-electric.com/files?L=ru&p=977&p_docId=&p_docId=&p_Reference=Trihal_2008&p_EnDocType=Catalog&p_File_Id=25470393&p_File_Name=Trihal_2008.pdf) рис.1 на стр.22
-
Нормально будет выглядеть, нормально.
Заземление цепляйте туда куда и раньше цепляли, не промахнитесь только. А то бывали случаи...
Но правда есть одна дилемма...
Куда прицепить питающий кабель, и куда отходящий ???
Обычно питание приходит на нижние губки, но так же и уходит с нижних. Вот тут и задача.
И эта решается... просто отдается на откуп эксплуатирующей организации с оформлением акта и все.
sportal, не бойтесь применять ваши знания на практике.
Мы все привыкли бояться, и нам проще смотреть на запреты, точнее придерживаться запретов
Т. е. вместо общеободрительного ля-ля чертежиков такой смелой КСО-393 вы не приведете
-
А если питание привести кабелем на верхние губки ВН, а от ПК уйти шинами через проходные изоляторы в камеру трансформатора? Как в КТП http://www.electrograd.com.ua/equipment/3/7/ (http://www.electrograd.com.ua/equipment/3/7/)
-
Надеюсь, на представленном фото, у вас хватит воображения дорисовать кабель и его защиту на виде сбоку?
Получил эстетическое удовольствие от представленого фото (не иронизирую, с удовольствием прослушал бы ваш мастер-класс по рисованию таких КСОшек), но дорисовать кабель и его защиту с выполнением требований таблицы 4.2.3 ПУЭ моего воображения не хватает
-
Аф-ф и Аф-з
-
В ячейку КСО-393 (выкл. нагр.+предохр.) можно зайти кабелем и выйти кабелем на трансформатор?
я как то не сразу сообразил, а разве для встроенной ТП нет требования использовать вакуумные выключатели?
-
разве для встроенной ТП нет требования использовать вакуумные выключатели?
Таких вимог немає . Визначається ТУ , при їх відсутності - замовником .
-
К стандартной камере необходимо добавить защитную конструкцию для прохода кабеля. сия конструкция располагается с тыльной стороны - все просто
Именно это я и пытался вам доказать, в габаритах одной стандартной вводной ячейки "сию конструкцию" расположить не получится.
Дополнительная защитная конструкция для прохода кабеля - это уже конструктор лего, как метко выразился Андрюха РЗА
Данное изображение производная от SolidWorks (перевод в чертежи). Полное и реальное отображение всех деталей вплоть до винтиков
Можно подробнее, где брали заготовки для прорисовки стандартных изделий, корпусов, ошиновки, если чем поделитесь, с меня десять спасибо
-
Так что, если питание привести кабелем на верхние губки ВН, а от ПК уйти шинами через проходные изоляторы в камеру трансформатора? Как в КТП http://www.electrograd.com.ua/equipment/3/7/ (http://www.electrograd.com.ua/equipment/3/7/)