Товарищи проектировщики! Подскажите, пожалуйста, что вообще важно знать / учитывать при выборе типа освещения для склада (любого)? На что вы ориентируетесь, когда выбираете лампы? Какие основные критерии оценки подходящести /неподходящести, что в приоритете? Заранее спасибо!!!!
-
Что важно при выборе освещения для склада?
ДБН В.2.5-28-2006 Освещение
-
1.Для начала определится с типом светильников.Наиболее экономичными были для моего случая(высота 12м,площадь 33000м2) -люминисцентные светильники с лампами Т5 и светильники с натриевыми лампами.В натриевых лампах плохая цветопередача,потому остановился на Т5. Обратить внимания на разные уровни освещённости в разных частях склада(ДБН В.2.5-28-2006).
2.Все расчеты делал в диалюксе,что и вам советую.
3.Определится со способом монтажа светильников.(В проекте использовал шинопровод)
4.Так как рядов в складе много закладывал датчики присутствия.
-
В залежності від висоти установки вибираєш світильники. Мені подобаються металогалогенові, якщо важлива кольоропередача якщо ні то натрієві. Люм не дуже склад може бути не опалюємий і ефективність нище двох попередніх. Шинопровід на мою думку дорого на тросу або на фермах установити світильники. Щит установити на дворі з можливістю опломбування та замикання на ключ.
-
Не забувайте про виконання світильників. В більшості склад це пожежонебезпечне приміщення.
-
Шинопровід на мою думку дорого на тросу або на фермах установити світильники.
Шинопровод дорогой,но филипс клялся что дешевле чем платить за монтаж светильников(только в случае ЛЛ)-заказчик не сопротивлялся. Размещения и способ монтажа светильников будет зависеть от высоты стелажей и расстояния между ними.
Щит установити на дворі з можливістю опломбування та замикання на ключ.
Это написано в нормативах или из опыта?
-
Чтоби не быть голословным - получите ссылочку ДНАОП 0.00-1.32-01 Електрообладнання спеціальних установок п. 5.6.4
-
та замикання на ключ
В нормативних документах про ключ не говориться , таке навіть суперечить вимозі НПАОП 40.1-1.32-01 п. 5.6.4 Апарати для вимикання повинні бути доступні для обслуговування цілодобово
На счет опломбировки и запирания на ключ, сомневаюсь
Про пломбування не сумнівайтесь .
ПУЕ . НПАОП 40.1-1.32-01 п. 5.6.4 . Електроустановки складських приміщень, що замикаються і в яких є пожежонебезпечні зони будь-якого класу, повинні мати апарати для вимикання зовні вказаних приміщень силових і освітлювальних мереж незалежно від наявності апаратів для вимикання цих мереж всередині приміщення. Апарати для вимикання повинні установлюватись в ящику з негорючого матеріалу, обладнаному пристроєм для пломбування. Ящик слід установлювати на захисних конструкціях з негорючого матеріалу, а в разі відсутності таких - на окремій опорі.
Апарати для вимикання повинні бути доступні для обслуговування цілодобово.
-
В нормативних документах про ключ не говориться , таке навіть суперечить вимозі НПАОП 40.1-1.32-01 п. 5.6.4 Апарати для вимикання повинні бути доступні для обслуговування цілодобово
помоєме одне другому не суперечить
-
помоєме одне другому не суперечить
Це називається захист від дурака . Завсклад замкнув склад і щиток , ключі поклав в кишеню і пішов до дому . Апарати в щитку в такому випадку будуть не доступні .
-
Дляцього на вводі в щиток ставлять рубильник ручка якого ззовні щитка