Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Освітлення => Тема розпочата: Project від 04 Січень 2013, 12:42:30

Назва: Светильники с ЛЛ лампой с блоком аккумуляторых батарей и пункт 3.4.11 НПАОП 40.1-1.32-01
Відправлено: Project від 04 Січень 2013, 12:42:30
Добрый день.
Здание небольшого бассейна. Выполняю раздел электоосвещения. Наткнулся на требование НПАОП 40.1-1.32-01 пункт 3.4.11:

"Для аварийного и эвакуационного освещения, которое включается или переключается на питание от аккумуляторной установки, должны применяться светильники с лампами накаливания.
Люминесцентные лампы могут использоваться при питании светильников от аккумуляторной установки через преобразователь постоянного тока в переменный."

В проекте предполагал использовать светильники с люм. лампами "Световых Технологий" типа EFS и LZ со встроенным аккумулятором.
Вопрос в соответствии этих светильников пункту 3.4.11 в части "преобразователь постоянного тока в переменный".
Есть такая функция в этих светильниках или нет?
И какие аналоги можно посмотреть среди светильников с лампой накаливания и со встроенным блоком аккумуляторов?
Заранее спасибо  beer
Назва: Re: Светильники с ЛЛ лампой с блоком аккумуляторых батарей и пункт 3.4.11 НПАОП 40.1-1.32-01
Відправлено: Artem BS від 15 Січень 2013, 17:35:44
Вопрос не совсем корректен. Вы спрашиваете о аккумуляторной установке (как ИБП и т.п.), а аварийные светильники со встроенными АКБ, к этому имеют весьма отдалённое отношение (Как Франсуа Миттеран и Путин, красиво, но ни о чём).
Назва: Re: Светильники с ЛЛ лампой с блоком аккумуляторых батарей и пункт 3.4.11 НПАОП 40.1-1.32-01
Відправлено: Project від 16 Січень 2013, 13:11:37
Значит я перемудрил. Спасибо beer