Проєктування => Автоматика => Тема розпочата: service від 28 Грудень 2012, 11:16:20
-
есть датчик и через его нз контакт 24VDC от блока питания (на выходе блока однополюсный автомат) идут на вход плк (питание входа 24VDC). длинна кабеля около 50 метров. как обеспечить защиту входа при кз (оборвали датчик, перебили кабель и тп...)?
-
Правильно подобранный автомат или плавкий предохранитель на выходе блока питания обеспечит защиту от КЗ.
-
Правильно подобранный автомат или плавкий предохранитель на выходе блока питания обеспечит защиту от КЗ.
+1
А также ПРАВИЛЬНЫЙ блок питания имеет свою собственную защиту от к/з по выходу.
-
У нормальных блоков питания (см. паспорт), даже у Mean Wella (практически бюджетный вариант) своя встроенная защита по току. А некоторые блоки питания в таких случаях переходят со стабилизации напряжения на стабилизацию по току