Добрый день!
 В жилом доме (10 эт + подземный паркинг) есть встроенное ТП и отдельно електрощитовая. Установлены ВРП-1, ВРП-2, ВРП-3 для потребителей жил.дома. ВРП-1  - квартиры + освещение; ВРП-2 - потребители 1-категории - дымоудаление +пожарка; ВРП-3 исключительно для лифтов (7 шт.).
Питание ВРП-3 было предусмотрено шлейфом от ВРП-2, ВРП-2 напрямую от ТП (2хКЛ-0,4 кВ).
У заказчика есть сомнения по этому решению, настаивают на том, что запитывать ВРП-3 с кабелей питания потребителей 1-й категории нельзя (ссылка на пожарников).
Ни в ПУЭ, ни в ДБН В2.5-2010 данного запрета я не встретил.
Подскажите плиз, может кто то уже сталкивался с этим вопросом.
Заранее СПАСИБО )
Назва: Re: Запитка ВРП шлейфом
Відправлено: Сугор від 20 Грудень 2012, 12:36:33
SAG, поменяй местами ВРП, пожарную сборку (ВРП-2) запитай с верхних губок вводных автоматов ВРП-1 (или ВРП-3)
Назва: Re: Запитка ВРП шлейфом
Відправлено: SAG від 20 Грудень 2012, 12:42:54
Да изменить вроде на данном этапе не вопрос ))) Просто на основании каких норм это надо делать, получается что проектное решение не верное . ((
Назва: Re: Запитка ВРП шлейфом
Відправлено: Сугор від 20 Грудень 2012, 12:45:14
SAG, подключение пожарной сборки жилых зданий регламентируется требованиями ДБН В 2.5-23:2010
Назва: Re: Запитка ВРП шлейфом
Відправлено: SAG від 20 Грудень 2012, 12:54:12
Подключение пожарного щита от ТП напрямую это есть (2 КЛ-0,4),  согласно ДБН В 2.5-2010. НО почему от нельзя от этих кабелей (до вводных автоматов) присоединить щит лифтов я не встретил в ДБН.
И по надежности все проходит, лифты по 2-кат., пожарка по 1 кат. для меня остается загадкой.  Спасибо !! ))
Назва: Re: Запитка ВРП шлейфом
Відправлено: Roman3R від 20 Грудень 2012, 13:06:08
Питание ВРП-3 было предусмотрено шлейфом от ВРП-2, ВРП-2 напрямую от ТП (2хКЛ-0,4 кВ).
Такое решение не есть хорошо . При КЗ на кабеле между ВРП или на шинах ВРП лифтов , линия питания потребителей I категоии обесточится .
Назва: Re: Запитка ВРП шлейфом
Відправлено: SAG від 20 Грудень 2012, 13:10:43
Спасибо ))