Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: SAG від 20 Грудень 2012, 12:26:49
-
Добрый день!
В жилом доме (10 эт + подземный паркинг) есть встроенное ТП и отдельно електрощитовая. Установлены ВРП-1, ВРП-2, ВРП-3 для потребителей жил.дома. ВРП-1 - квартиры + освещение; ВРП-2 - потребители 1-категории - дымоудаление +пожарка; ВРП-3 исключительно для лифтов (7 шт.).
Питание ВРП-3 было предусмотрено шлейфом от ВРП-2, ВРП-2 напрямую от ТП (2хКЛ-0,4 кВ).
У заказчика есть сомнения по этому решению, настаивают на том, что запитывать ВРП-3 с кабелей питания потребителей 1-й категории нельзя (ссылка на пожарников).
Ни в ПУЭ, ни в ДБН В2.5-2010 данного запрета я не встретил.
Подскажите плиз, может кто то уже сталкивался с этим вопросом.
Заранее СПАСИБО )
-
SAG, поменяй местами ВРП, пожарную сборку (ВРП-2) запитай с верхних губок вводных автоматов ВРП-1 (или ВРП-3)
-
Да изменить вроде на данном этапе не вопрос ))) Просто на основании каких норм это надо делать, получается что проектное решение не верное . ((
-
SAG, подключение пожарной сборки жилых зданий регламентируется требованиями ДБН В 2.5-23:2010
-
Подключение пожарного щита от ТП напрямую это есть (2 КЛ-0,4), согласно ДБН В 2.5-2010. НО почему от нельзя от этих кабелей (до вводных автоматов) присоединить щит лифтов я не встретил в ДБН.
И по надежности все проходит, лифты по 2-кат., пожарка по 1 кат. для меня остается загадкой. Спасибо !! ))
-
Питание ВРП-3 было предусмотрено шлейфом от ВРП-2, ВРП-2 напрямую от ТП (2хКЛ-0,4 кВ).
Такое решение не есть хорошо . При КЗ на кабеле между ВРП или на шинах ВРП лифтов , линия питания потребителей I категоии обесточится .
-
Спасибо ))