Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, что еще можно отключить при пожаре кроме вентиляции, кондиционеров и не пожарных лифтов в многофункциональном комплексе, содержащем паркинг, продуктовые и не продуктовые магазины и офисы? Нужно по возможности уменьшить ток в пожарном режиме. Заранее спасибо!
З.Ы. Присутствуют I и II категории.
-
Bobertigra, принципе отключить можно все кроме противопожарных систем.
-
Ну я думаю можно все кроме освещения? Щиты технологии в магазинах например, компьютерные щитки в офисах, котельную, теплопункт, хозяйственные насосы??
-
Bobertigra, НАПБ "Правила пож. безопасности в Украине" в помощь
-
что еще можно отключить при пожаре
Можна вимкнути все крім протипожежного обладнання і евакуації людей .
-
упустили - клапан на подачу газа в котельную (обычно просто отключаем питание 220В на СГБ)
Так же могут автоматически открываться все ворота/эваковыходы...
-
Ну это уже предусмотрено по сигналу АПС