Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: Алибаба від 17 Грудень 2012, 16:09:50
-
Есть электроприемники на 380, и 220В. Рассчитываю расчетные мощность, ток и соs f. Рассчитал эти показатели отдельно для 3-х фазных электроприемников и 1-но фазных. А как их свести в общие показатели? Понятно, что однофазные равномерно распределить по фазам. Тогда расчетный ток берется по наиболее нагруженной фазе. А соsf? Речь идет об электродвигателях (оборудование водоснабжения бассейнов) - т.е. рассчет нагрузок по ДБН по моему сюда не клеется.
Например
1) для 3-х фазных электроприемников
Рр=24,15кВт, Iр=54,9А
соsf=24150/(54,9*380*1,73)=0,67
2) для 1-но фазных электроприемников
Рр=4,07кВт, Iр=26,0А
соsf=4070/(26,0*220)=0,72
3) Как определиить параметры для всей электросети
Рр=24,15+4,07=28,22
Ip=54,9+(26/3) = 63,57A
соsf=28220/(63,57*380*1,73)=0,68
Просьба помочь разобраться в сути.
-
Ви визначаєте розрахунковий струм а потім косинус ? Потрібно розрахунковий струм визначати за заданим косинусом а не навпаки .
-
Так делаю, потому что в каталогах по насосам обычно дается мощность и ток, косинус не приводится, поэтому приходится его вычислять
-
Алибаба, проще всего было бы расчет свести в эксель.
Речь идет об электродвигателях (оборудование водоснабжения бассейнов) - т.е. рассчет нагрузок по ДБН по моему сюда не клеется.
а разве басейны уже не относятся к общественным зданиям?
-
Относятся ,но дело в том, что нормы ДБН по рассчету нагрузок работают для большого количества электроприемников, одновременную работу которых невозможно спрогнозировать. Но если я точно знаю, что есть 10 электроприемников, и знаю , что насосы фильтров не могут работать одновременно с насосом промывки, а все отсальное может работать одновременно, то рассчетную мощность определяю на основании этих знаний а не норм ДБН.
-
Алибаба, а в каком случае расчетная мощность больше, по ДБН или по Вашей методике?
-
Алибаба, а в каком случае расчетная мощность больше, по ДБН или по Вашей методике?
По ДБН не рассчитывал
-
По ДБН не рассчитывал
Алибаба, а как тогда ты можешь оценивать методику ДБН? табл. 3.11 учитывает разные варианты работы сантехнического оборудования.
-
в каталогах по насосам обычно дается мощность и ток, косинус не приводится, поэтому приходится его вычислять
При такому порядку розрахунку косинус буде занижений , адже в струмі є ще є ККД двигуна .
-
При такому порядку розрахунку косинус буде занижений , адже в струмі є ще є ККД двигуна .
Алибаба, от себя добавлю, что косинус, если нет точных данных, нужно брать тоже по ДБН п.3.34