Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: maik від 16 Грудень 2012, 02:42:40
-
Доброе утро ,форумчане! Подскажите как обойти требования таблицы 5.1 СП31-110-2003 - категорийность торговых предприятий. Ситуация такая : торгово-выставочный зал S=300м2 (двери) есть только освещение ,ОПС ,2компа ,2 кондиционера однофазных,ну + бытовые розетки в комнате персонала. Ру=12кВт и что 2 категорию выполнять? В реале стоит щиток с 3х-фазным вводом и учетом ,кабель один ,но подключен от щитовой соцкультбыта,которая запитана по 2 категории. Я считаю, что достаточно одного кабеля, светильники эвакуационные и ОПС имеют свои аккумуляторы.А ваше мнение? Можно взять как комплекс выставок местного значения -3 категория?
-
Можно взять как комплекс выставок местного значения -3 категория?
Ваш торгово-выставочный зал к таким и относится , это мое мнение , можно еще согласовать с заказчиком .
-
Да заказчик двумя руками за! Но пойдет с проектом в Горсеть за технологическим подключением(ТУ) , а вдруг накатят ;)?
-
а вдруг накатят
А что они накатали в ТУ на электроснабжеие ?
-
Сначала был проект всроенного магазина и офисов,пока строили дом,все поменяли, кто купил площади тот и заказывает музыку, на эту часть была своя щитовая с АВР (не существующая) но есть на весь соцкультбыт ,правда в другой блок- секции,сейчас все разбили на куски, кто-то уже купил,что-то стоит.Я просто хочу утвердиться, что могу по 3 категории запитать...