Расстояние от пола до шин 0,4кВ в ТП нормируется? в ПУЭ 2009 вроде бы нет этого...
-
4.1.32. Коридоры для обслуживания в электропомещениях должны
соответствовать следующим требованиям:
.......
5) неогражденные неизолированные токоведущие части, размещенные над
проходами, должны располагаться на высоте не менее 2,2 м;
-
Немного не корректно задал вопрос. Имеется в виду расстояние в камере силового трансформатора от шин 0,4 кВ до пола или к чему то другому к чему может быть привязка в нормах, а не в проходе РУ 0,4кВ между панелями...
РИСУНОК ПРИЛОЖЕН
-
расстояние в камере силового трансформатора от шин 0,4 кВ
В камерах трансформаторів встановлюються бар’єри і такі відстані не нормуються .
ПУЕ .
1.7.73 Бар' єри застосовують для захисту вхід випадкового дотику до струмовідних частин в електроустановках напругою до 1 кВ або в разі наближення до них на небезпечну відстань в електроустановках напругою понад 1 кВ. Вони не виключають навмисного дотику і наближення до стоумовідних частин у разі обходу бар' єру. Для зняття бар'єрїв не треба застосовувати ключ або інструмент, однак їх слід закріплювати так, щоб їх неможливо було усунути ненароком
Установгювати бар' єри допускається тільки в електроустановках або їх частинах, доступних пише для кваліфікованого персоналу.
Бао'єри рекомендовано виготовляти з іэолювального матеріалу.
4.2.121. Непосредственно за дверями камеры допускается устанавливать барьер (для осмотра трансформатора с порога, без захода в камеру) в соответствии с требованиями 4.2.26.
-
SRGM, выводы 0,4 кВ у трансов в частности сухарей находятся на высоте около 1,5 метров. Так что о каких-то нормах по высоте в камерах трансов речь вести вообще не стоит.
Это чтобы не говорить о высоте выводов 10 кВ.
-
А зачем тогда шины так поднимают и опускают в переход, че не сразу в проем? Может это связано с обслуживанием (осмотром) чтоб головой не удариться?
-
А зачем тогда шины так поднимают и опускают в переход, че не сразу в проем? Может это связано с обслуживанием (осмотром) чтоб головой не удариться?
Расстояние от неогражденных токоведущих частей до пола помещения ЗРУ согласно табл.4.2.5., применим при размещении их вне закрытых камер. Для камер силовых трансформаторов с установленным барьером для осмотра трансформатора без захода в камеру, это расстояние не требуеться выполнять и высота до шин от пола регламентируется установкой шинного моста и высотой проходов обслуживания 1,9м.
-
Расстояния между шинами 10кв. и 0.4 на трансформаторе в тп?
-
ПУЭ глава 4.2 табл.4.2.5