Добрый день. Прошу помощи.... уже все что можно перечитала. Делаю электроснабж. гемодиализного центра, в задании написано " ... для диализных залов установить контур заземления ( стальную полосу) которую закрепить вдоль стены на высоте 500 мм от пола ... приварить болты М5" Вроде понятно, но... прочитав ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ :'(. Не понимаю куда её подсоединять :wall:. Пришла к выводу, для диализных залов и реанимации делать полосы от отдельного заземление 2 Ом. Но там у меня еще есть розетки для кресел и пр. Их что, по основной линии подключать =-0. Запуталась :'( :'( :'(
-
Masha, напишите почту, скину литературу, может поможет. Хоть это и для Российской федерации. Очень толково расписано, сам сейчас проектирую детскую больницу, из-за недостатка нормативной базы смотрю этот документ
-
Offtop:
скину литературу
Юрий, http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=add;cat=10 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=add;cat=10) не вариант ??? ?
-
Юрий, Под моим ником конвертик (почта). Но я еще продублировала Вам в ЛС.
-
ZoloS9479, исправился и добавил файл. Можете заценить.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2309 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2309)
Просто не знал как это делать :-[
-
Offtop:
Заценил, спасибо
P.S. добавил в Ваше сообщение ссылку на файл, а то потом без нее не непросто будет в архиве найти выложенное
-
Юрий, спасибо @>--
-
Добрый день. Прошу помощи.... уже все что можно перечитала. Делаю электроснабж. гемодиализного центра, в задании написано " ... для диализных залов установить контур заземления ( стальную полосу) которую закрепить вдоль стены на высоте 500 мм от пола ... приварить болты М5" Вроде понятно, но... прочитав ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ :'(. Не понимаю куда её подсоединять :wall:. Пришла к выводу, для диализных залов и реанимации делать полосы от отдельного заземление 2 Ом. Но там у меня еще есть розетки для кресел и пр. Их что, по основной линии подключать =-0. Запуталась :'( :'( :'(
Погляньте разом із замовником ПУЕ п. 1.7.59. Окреме уземлення, не з'єднане з електрозахисним, становитиме особливу небезпеку для людей. Ви вже наштовхнулись на цю проблему, міркуючи, куди підключити РЕ розеток.
Поглянув "Посбие" 1989 р. Давно приспів час здати у макулатуру його електричну частину. Адже поняття "нулевой провод" втратило сенс. Замісць цього N та РЕ. Дивіться ПУЕ, його ніхто ще не відміняв.
-
Я, все же, решила, не делать технолог. заземл. 2 Ома, сославшись на установленное оборудование не требующее такового, и подкл. оборудование согласно товаросопроводительной документации, посмотрим, что скажет экспертиза 8). Но для себя, при необходимости, приняла решение, это технолог. заземл. присоединять к ГЗШ. Или, как в одной из тем уже писали, от заземл. вести 2-а провода, и присоединять один к ГЗШ, а второй, через медицинский трансформатор к оборудованию. Только вот с принципом действия мед. тр-ра я еще не очень разобралась :-[.
-
Masha, ясненько. Отпишитесь после экспертизы, а по поводу тр-ра в том файле что я Вам скинул много написано. Можете почитать еще здесь: http://enzs.ru/catalog/1/1.html. (http://enzs.ru/catalog/1/1.html.)
-
Masha, добрый день! Отпишитесь по теме, как у Вас дела обстоят?
-
Юрий, объект еще не подавали на экспертизу, архитекторы еще делают МБО. После получения заключения экспертизы, обязательно отпишусь ;)