Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: Edelweiss від 12 Грудень 2012, 11:47:49
-
Здравствуйте! Подскажите пож-та, как правильно рассчитать расчетную мощность свинокомплекса. Где можно взять коэффициенты (спроса, использования, одновременности)?
-
Где можно взять коэффициенты (спроса, использования, одновременности)?
У ветеринаров и животноводов.
-
Edelweiss, а какие электроприемники там будут? попробуй поискать ведомственные нормы
-
Где можно взять коэффициенты (спроса, использования, одновременности)?
У ветеринаров и животноводов.
:)
-
В ведомственных нормах не нашел. Основные эл. приемники это технологическое оборудование: вентиляция приточная и вытяжная, обогреватели и система кормления. Все управляется с компьютера микроклимата. Управление кормления от таймера.
-
Edelweiss, я думаю, что коэфициенты можно, ориентировочно, взять как для общественных зданий, думаю, что люди от свиней не сильно отличаются :D
-
:D
Там специальные нормы должны быть. Уже и не знаю где искать. Технологи боятся указывать коэффициент спроса говорят что не знают, а мощность большая получается.
-
Технологи боятся указывать коэффициент спроса говорят что (не знают)
Что значит не знают? А "мозги раскинуть"? Какой микроклимат должен быть в свинарнике? Сколько это всё будет работать в пересчете с сутками?
-
Edelweiss, обычно электропривод для оборудования выбирается с некоторым запасом, можно сравнить механическую мощность насосов и вентиляторов с мощностью эл.двигателей. должно получится Ки - 0,8, для освещения 0,9-1, Если будет кондиционирование, то, я думаю, что тепловые расчеты для свинарника примерно такиеже как и для общественных зданий, т.е. и электрика будет такая же. Технологическая часть оборудования не будет работать круглосуточно Ки - 0,8 это будет с хорошим запасом. Какуюто часть коэф. можно взять как для промышлености и делать расчет по РТМ
-
Технологи боятся указывать коэффициент спроса говорят что (не знают)
Что значит не знают? А "мозги раскинуть"? Какой микроклимат должен быть в свинарнике? Сколько это всё будет работать в пересчете с сутками?
Все это я им говорил и объяснял. Но они разводят руками. А делать то нужно.
-
Edelweiss, обычно электропривод для оборудования выбирается с некоторым запасом, можно сравнить механическую мощность насосов и вентиляторов с мощностью эл.двигателей. должно получится Ки - 0,8, для освещения 0,9-1, Если будет кондиционирование, то, я думаю, что тепловые расчеты для свинарника примерно такиеже как и для общественных зданий, т.е. и электрика будет такая же. Технологическая часть оборудования не будет работать круглосуточно Ки - 0,8 это будет с хорошим запасом. Какуюто часть коэф. можно взять как для промышлености и делать расчет по РТМ
На практике один из энергетиков говорил что мощность выходит на 40% меньше чем установленная. Но это же нужно чем то обосновать.
-
Edelweiss, попробуй поискать в файловом архиве, может что-то найдешь, к примеру вот это: http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2231 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2231), может поможет.... какую-то информацию можно попытаться вытащить отсюда: http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1485 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1485)
-
Edelweiss, попробуй поискать в файловом архиве, может что-то найдешь, к примеру вот это: [url]http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2231[/url] ([url]http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2231[/url]), может поможет.... какую-то информацию можно попытаться вытащить отсюда: [url]http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1485[/url] ([url]http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1485[/url])
Спасибо!