В жилом доме подключаю пожарные нагрузки от отдельного щита(электрощитовая на отм.1 этажа) с установкой АВР в соответсвии с п.4.16 дбн-23:
При цьому самостійний щит або окрема панель повинні приєднуватись до зовнішніх ліній живлення перед ввідними комутаційними апаратами ВРП, ГРЩ з улаштуванням АВР на самостійному щиті або панелі.
При это для питания щита установок подпора воздуха на кровле тяну два кабеля с разных секций и устанавливаю местный АВР.
Другой вариант(нашел в интернете). Ставится стандартная ВРУ-76М-1 и тянется две линии от одной секции к щиту.
Как правильно постипуть?
-
Kobe4, а в чем собственно проблема? Ставишь стандартную ВРУ и подключаешь ее двумя кабелями от разных секций с верхних губок вводных автоматов стандартной ВРУ дома
-
Откуда запитать щит пож.нагрузок я знаю. Вопрос о месте установки АВР и подбора ЩПС(желательно типового). Типового ВРУ з авр-ом на две секции нету.Нужно индивидуально заказывать,а этого не очень хотелось бы.
Я считаю,что:
1.Без сомнений,необходимо, ставить авр на вводе.
2.Необходимо привести две кабельных линии на кровлю с местным авр.
И сомневаюсь на счет того что правильно ставить авр один задругим(на вводе и по месту). Чисто теоретически проблем не вижу,но может я чего то не учел.
-
Вопрос в месте установки АВР
чем ближе к нагрузке, тем лучше
Без этого коментария и не разобрался б!
-
1.В приложении фрагмент найденой схемы.К щиту ЩПД ,ЩПНС идут два кабеля. Уместен ли там авр(местный)?
2.Корсаков Дмитрий ЮрьевичСхему с авром на вводе с двумя вводами и двумя секциями сборных шин ,надеюсь, представить не сложно.Принцип питания ЩПД ,ЩПНС будет аналогичен, только линии идут от разных секций.
-
Извините вопрос в до гонку. Мне пришел именно такой проект на ГРЩ и ЩПУ .Подходящие 2(4х 240) на каждый ввод, крест на 1600 это все понятно и так-же с вх. клемм креста уходит два кабеля 5х 50 на ЩПУ.
Я конечно сделаю как нарисовано и согласовано проект со стороны, но терзают смутные сомнения.
АВР на ОТМ_С_3D на 160А со встроенным АВР с контроллером защищенным предохранителем(весьма маленьким боюсь подумать о токе КЗ который может ему достаться .
Первый защитный автомат стоит после АВР.
Неужели так должно быть.Получается чтобы обслужить ЩПУ надо отключать все т.есть в ТП.
Я понимаю 1 категория, но как то напрягает отсутствие защиты и коммутации на вводе ЩПУ.
-
Kobe4 извините что влез в вашу тему АВР на входе дорогая штука там лучше крест и соотвествено 2 АВР в ваших щитах.
Еще раз извените.
-
Я в курсе названий щитов как и в курсе о выкатных и втычных автоматах и вопрос не о том откуда запитывается АВР а о том
где ставить его защиту и коммутацию и какие есть ограничения их (защитных автоматов) установки.
-
АВР подключается до вводных устройств. Питание отходящих линий АВР, не должно быть менее 10% основных линий.
А откуда такие нормы?
На мой взгляд схема неудачная. При данной схеме АВР будет опламбирован энергозбытом и никогда в своей короткой жизни не будет обслужен. Какой смысл ставить АВР с большими контакторами и обеспечивать электроснабжение токоприйомников всего дома по схеме токоприйомников 1 кат.? Наженее и проще поставить после учета местные АВР токоприйомников 1 кат.
-
Спасибо эту норму я знаю старюсь соблюсти 5 метров чтобы не было вопросов.
-
Какой смысл ставить АВР с большими контакторами и обеспечивать электроснабжение токоприйомников всего дома по схеме токоприйомников 1 кат.? Наженее и проще поставить после учета местные АВР токоприйомников 1 кат.
Все зависит от того, что и как мы запитываем.
В жилом доме, на производстве или в сортире.
Жилой дом, более 70 метров, не объект ли первой категории?
Да нет такого понятия обьект 1 категории. В ПУЕ и ДБН есть понятие токоприйомники 1 категории.
Так согласно ДБН, для Вашего случая (дом более 70м.) токоприйомниками 1 кат есть:
электроприемники систем противопожарной защиты, сигнализация загазованности, лифты, аварийное освещение (освещение безопасности и эвакуационное), огни светового ограждения;
Все остальные 2 кат.
-
Типового ВРУ з авр-ом на две секции нету.
Kobe4, как нет? А ВРУ-76М, есть и другие схемы АВР... только подключать его, в данном случае, все равно надо до вводных автоматов ВРУ
-
Вот у меня вопрос можно ли ставить автоматы у вводных клемм для АВР или сделать его рядышком не далее 5 метров.
К вопросу удачная или неудачная схема. :-[
-
Вопрос: Я могу отнести все здание (с его устройствами) к первой категории?
Если не быть формалистом то в данном примере можно и вас все поймут. Но если брать относительно дома, то не все токоприйомники дома являются токоприйомниками 1 кат. Поэтому не обязательно всех их запитывать через АВР.
-
У Вас возражений не будет?
У меня нет, а ПУЕ будут
1.1.26. Проектирование и выбор схем, компоновок и конструкций электроустановок должны производиться на основе технико-экономических сравнений, применения простых и надежных схем, внедрения новейшей техники, с учетом опыта эксплуатации, наименьшего расхода цветных и других дефицитных материалов, оборудования и т. п.
-
Kobe4, (Из вашей схемы) вы считаете правильным, запитывать шкаф подпора воздуха и дымоудаления от автоматов одной секции?
???
Надеюсь вы так не сделаете
и ваш вопрос
Другой вариант(нашел в интернете). Ставится стандартная ВРУ-76М-1 и тянется две линии от одной секции к щиту.
Как правильно постипуть?
Считаю шуткой
Как я писал выше схема из интернета.Если вам косяк очевиден,то потрудитесь немного пояснить.
Насколько я понял:Авр стоит на щите.Резервный ввод включится только при отказе одной кабельной линии.
В ином случае как понимать п.4.17 дбн-25.23
4.17 Электроприемники противопожарных установок, охранной сигнализации и сигнализации загазованности независимо от категории надежности электроснабжения здания должны питаться от разных вводов, а при одном вводе эти электроприемники должны питаться двумя линиями от одного ввода
-
Типового ВРУ з авр-ом на две секции нету.
Kobe4, как нет? А ВРУ-76М, есть и другие схемы АВР... только подключать его, в данном случае, все равно надо до вводных автоматов ВРУ
Ну нету таких стандартных ВРУ. Во ВРУ-76 как бы две секции, но все таки не две :D
http://www.geraks.com/ru/electrics/description/input_distribution_units/shemi_i_opros.html (http://www.geraks.com/ru/electrics/description/input_distribution_units/shemi_i_opros.html)
-
Как правильно постипуть?
Kobe4, проще всего найти "козу", для жилья существует куча "типовых" схем. АВР может быть централизованым (один для всех электроприемников) и децентрализованый (несколько АВР для разных групп электроприемников). Чтобы советовать что-то конкретное нужно видеть весь проект. Обычно возле ВРУ общедомовых нагрузок устанавливают Щит противопожарных потребителей (АВР) который подключают от верхних губок вводных автоматов основного щита (ВРУ).
-
Как правильно постипуть?
Kobe4, проще всего найти "козу", для жилья существует куча "типовых" схем. АВР может быть централизованым (один для всех электроприемников) и децентрализованый (несколько АВР для разных групп электроприемников). Чтобы советовать что-то конкретное нужно видеть весь проект. Обычно возле ВРУ общедомовых нагрузок устанавливают Щит противопожарных потребителей (АВР) который подключают от верхних губок вводных автоматов основного щита (ВРУ).
Сугор, да что вы зацыклились на " подключают от верхних губок вводных автоматов основного щита (ВРУ)"?Это очевидно. Найти "козу"?Где найти ПРАВИЛЬНУЮ "козу"?Одну нашел- Корсаков посмеялся(хотя пока не отписал почему,завтра отпишет).
Я же описал выше-есть ЩПС в электрощитовой и установки подпора воздуха на кровле(как один из примеров противопожарных нагрузок).С первым вариантом разобрался-авр внизу+авр сверху-расходится уставками времени срабатывания.В этом варианте будет вопрос о схеме авр на вводе и не простой,так как разные виды-разные деньги.
-
Может сие поможет? ;)
ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УКРАИНЕ
НАПБ А.01.001-2004
5.1.30. Во всех, независимо от назначения, помещениях, которые после окончания работы закрыва-ются и не контролируются дежурным персоналом, со всех электроустановок и электроприборов, а также с сетей их питания должно быть отключено напряжение (за исключением дежурного освещения, проти-вопожарных и охранных установок, а также электроустановок, которые в соответствии с требованиями технологии, работают круглосуточно).
При этом в зданиях, кроме жилых домов, все электроустановки, которые работают круглосуточно, должны быть запитаны самостоятельными линиями, начиная от вводного устройства в здание (сооруже-ние). Каждая такая электроустановка должна иметь свой аппарат защиты (предохранитель или автома-тический выключатель). Отключение электроснабжения должно выполняться от одного общего комму-тационного аппарата (выключателя), к которому имеется свободный доступ электротехническому пер-соналу и который размещен возле выхода (входа) здания.
5.1.31. На каждом объекте должен быть установлен порядок отключения напряжения с электрообо-рудования, силовых и контрольных кабелей на случай пожара. При этом электропитание систем пожар-ной автоматики, противопожарного водоснабжения и эвакуационного (аварийного) освещения не долж-но отключаться.
5.1.32. Все электрооборудование (корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, све-тильников, распределительных щитов, щитов управления, металлические корпуса передвижных и пере-носных электроприемников и т.п.) подлежит занулению или заземлению согласно требованиям разделов ПУЭ.
5.1.33. Неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, ко-роткое замыкание, сверхдопустимый нагрев горючей изоляции кабелей и проводов, должны немедленно устраняться дежурным персоналом. Поврежденную электросеть необходимо отключать до приведения ее в пожаробезопасное состояние.
А чего ДБН по жилью баит?
-
Kobe4, извини я не совсем понимаю вчем проблема?
Во ВРУ-76 как бы две секции, но все таки не две
зачем две секции в АВР? Но если хочешь две, то возми опять же стандартный АВР (не ВРУ), типа такого http://www.emko.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=26&limitstart=1 (http://www.emko.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=26&limitstart=1), но перед ним прийдется поставить ящик учета, типа такого http://www.emko.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=33 (http://www.emko.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=33)
не для всех противопожарных потребителей требуется питание по двум КЛ, и если это требуется для пожнасосов, то для дымоудаления и подпора воздуха, на сколько я помню, это не требуется, а вот для ЛТПП, вроде требуется как раз две КЛ (могу ошибаться с высотным жильем не сталкивался)
-
Kobe4, извини я не совсем понимаю вчем проблема?
Во ВРУ-76 как бы две секции, но все таки не две
зачем две секции в АВР? Но если хочешь две, то возми опять же стандартный АВР (не ВРУ), типа такого [url]http://www.emko.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=26&limitstart=1[/url] ([url]http://www.emko.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=26&limitstart=1[/url]), но перед ним прийдется поставить ящик учета, типа такого [url]http://www.emko.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=33[/url] ([url]http://www.emko.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=33[/url])
не для всех противопожарных потребителей требуется питание по двум КЛ, и если это требуется для пожнасосов, то для дымоудаления и подпора воздуха, на сколько я помню, это не требуется, а вот для ЛТПП, вроде требуется как раз две КЛ (могу ошибаться с высотным жильем не сталкивался)
Сейчас,первая проблема-хочу услышать,что неправильно в приложенной схеме.
Со схемами авр,которые вы прислали согласен,только теперь необходимо выбрать тип авр с механической блокировкой(вторая проблема).Мех.блокировку видел только в автоматах от 800А,ниже не видел(пока и не искал)
По поводу сколько линий тянуть руководствуюсь п.2.18 дбн:
Не следует резервировать линию, которая питает отдельный электродвигатель.
Не требуется специально создавать АВР для электроприемников I категории надежности электроснабжения, имеющих технологический резерв, включаемый автоматически.
Тоесть как раз ЛТПП - одной линией,а если от одного щита запитаны несколько установок-две линии.
-
А нет,погорячился я.Не катят эти схемы-те же два ввода и одна секция.
-
По поводу сколько линий тянуть руководствуюсь п.2.18 дбн:
Kobe4, а номер ДБН?
Не сочтите за рекламу, завод ЭМКО, в основном, выпускает оборудование для гражданского строительства, вот фото стандартной пожарной сборки для жилья
(http://www.emko.ua/images/stories/galery/DSC02314_1.jpg)
-
По поводу сколько линий тянуть руководствуюсь п.2.18 дбн:
Kobe4, а номер ДБН?
2.5-23-2010конечно.
-
Kobe4, я все равно не увидел требования от АВР тащить 2 КЛ
-
Kobe4, а на форуме поискать?
http://eom.com.ua/index.php?topic=11731.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=11731.0)
У вас здание 25 этажей?
Сколько этажей?
Сколько подъездов?
Сколько вентиляторов дымоудаления?
Если вентиляторов - 2 то их надо подключать отдельными линиями.
Ну уже бы загрузили всю схему, а то обрывок какой-то.
Обычной к дымоудалению тяну 1 кабель от центрального АВР внизу.
-
мы такой схемкой пользуемся для ж-д, для экономии огнестойких кабелей устанавливаем пожарн. щит на отм. вверху здания,в электрощитовой, недалеко от венткамер и машин.отделения пож.лифта
-
А нет,погорячился я.Не катят эти схемы-те же два ввода и одна секция.
Так там вроде секционирование есть? Или вам нужен такой да не такой. По тому куску схемы, что вы выложили (наверное это интеллектуальная собственность и страшная тайна) у вас вообще нет секционирования. Да и если хотите использовать щит с секционированием и тянуть по 2 КЛ (что есть в принципе правильно, при разных трасса прокладки КЛ), то подключать потребителей нужно от разных секций АВР.
Kobe4, я все равно не увидел требования от АВР тащить 2 КЛ
Требований я тоже не помню, но всегда старался проложить 2 КЛ к пожарным нуждам. Тем более, что у некоторых производителей пожарных станций (если мне не изменяет память у Грунфоса) на вводе стоит свой АВР и надо завести 2 КЛ.
-
розвели дискусию на три страницы,а вего то просил :1.потвердить что можно использовать два авр один за другим.2.сказать что не правильно в приведеной схеме.
Kobe4, а на форуме поискать?
[url]http://eom.com.ua/index.php?topic=11731.0[/url] ([url]http://eom.com.ua/index.php?topic=11731.0[/url])
У вас здание 25 этажей?
Сколько этажей?
Сколько подъездов?
Сколько вентиляторов дымоудаления?
Если вентиляторов - 2 то их надо подключать отдельными линиями.
Ну уже бы загрузили всю схему, а то обрывок какой-то.
Обычной к дымоудалению тяну 1 кабель от центрального АВР внизу.
А ваш коментарий вообще убил.24 этажа,если вам это так нужно-до зданий висотных(с первой особой категорией) согласно ДБН В.2.2-24:2009 не дотягивает. Конкретики мало?-в вашем коментарии ее также нету. Что значит к дымоудалению один кабель?К одной установке?К щиту с несколькими установками.Чтобы не писать такого,читайте дбн2,5-23
2.18 Місце установлення пристрою АВР на напрузі 0,4 кВ (централізовано на вводах у споруду чи децентралізовано біля електроприймачів І категорії надійності електропостачання) передбачається у проекті залежно від взаємного розташування, умов експлуатації і способу прокладання ліній живлення до віддалених електроприймачів.
За наявності АВР на стороні нижчої напруги вбудованих та прибудованих ТП улаштування його на ГРЩ, розміщеному в суміжному з ТП приміщенні, не потрібно.
Не слід резервувати лінію, що живить окремий електродвигун.
Не вимагається спеціально улаштовувати АВР для електроприймачів І категорії надійності електропостачання, які мають технологічний резерв, що включається автоматично.
4.16 Живлення протипожежних установок і евакуаційного освітлення в житлових будинках, що мають незадимлювані сходові клітки, слід виконувати від самостійного щита або окремої панелі.
При цьому самостійний щит або окрема панель повинні приєднуватись до зовнішніх ліній живлення перед ввідними комутаційними апаратами ВРП, ГРЩ з улаштуванням АВР на самостійному щиті або панелі.
4.17 Електроприймачі протипожежних установок, охоронної сигналізації та сигналізації загазованості незалежно від категорії надійності електропостачання будівлі повинні живитись від різних вводів, а при одному вводі ці електроприймачі повинні живитись двома лініями від одного вводу
мы такой схемкой пользуемся для ж-д, для экономии огнестойких кабелей устанавливаем пожарн. щит на отм. вверху здания,в электрощитовой, недалеко от венткамер и машин.отделения пож.лифта
Спасибо,за схемку но ставить панель сверху здания пока нету возможности.
А нет,погорячился я.Не катят эти схемы-те же два ввода и одна секция.
Так там вроде секционирование есть? Или вам нужен такой да не такой. По тому куску схемы, что вы выложили (наверное это интеллектуальная собственность и страшная тайна) у вас вообще нет секционирования. Да и если хотите использовать щит с секционированием и тянуть по 2 КЛ (что есть в принципе правильно, при разных трасса прокладки КЛ), то подключать потребителей нужно от разных секций АВР.
Kobe4, я все равно не увидел требования от АВР тащить 2 КЛ
Требований я тоже не помню, но всегда старался проложить 2 КЛ к пожарным нуждам. Тем более, что у некоторых производителей пожарных станций (если мне не изменяет память у Грунфоса) на вводе стоит свой АВР и надо завести 2 КЛ.
Это чужая "коза" и на схеме обычная вру-76.Куска схемы достаточно,чтобы сказать правильно или нет подключить с одной секции щит дымоудаления(см. п.4.17 дбн.).Не помните норму-вчитайтесь в эти 3 пункта.
-
Kobe4, СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ДБН В.2.5-56:2010
читните до кучи :)
-
Kobe4, СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ДБН В.2.5-56:2010
читните до кучи :)
Читните то...поищите это...
-
Kobe4, пропало всякое желание с вами вести беседу и что-то советовать, научитесь с людьми общаться. А то все не ваше, а вы мне только дайте как правильно.
-
Kobe4, пропало всякое желание с вами вести беседу и что-то советовать, научитесь с людьми общаться. А то все не ваше, а вы мне только дайте как правильно.
Хотелось бы конструктивно вести беседу,а не слышать советы:я делаю так и все.Уже не говорю о том что беседа ушла совсем в другое русло.В каждом коментарии повторяю, что неправильно сделал автор схемы подключив от одной секции щит двумя кабелями!??
-
1.потвердить что можно использовать два авр один за другим.
Можно, но лично мое мнение, экономически нецелесообразно.
Лучше делать так
При это для питания щита установок подпора воздуха на кровле тяну два кабеля с разных секций и устанавливаю местный АВР.
Или ставить АВР внизу и тянуть 1 линию к вентилятору дымоудалению.
Но правильность принятия решения зависит от того сколько вентиляторов дымоудаления и на сколько секций разбит дом.
2.сказать что не правильно в приведеной схеме.
На приведенном куске схемы, вроде все в порядке.
Что значит к дымоудалению один кабель?К одной установке?К щиту с несколькими установками.Чтобы не писать такого,читайте дбн2,5-23
Ну почитаем.
п.4.5.1
Лінії живлення вентиляторів димовидалення і підпору повітря, встановлені в одній секції будинку, починаючи від щита або окремої панелі протипожежного обладнання (див. 4.1), повинні бути самостійними для кожного вентилятора або шафи, від якої живляться декілька вентиляторів. При цьому живлення відповідних вентиляторів або шаф у різних секціях будинку рекомендується здійснювати по одній лінії незалежно від кількості секцій, підключених до ВРП.
-
п.4.5.1
Вот это я понимаю конструктивная дискуссия с ссылками,почему так делаем.
-
Kobe4, так сколько у вас вентиляторов дымоудаления и на сколько секций разбит дом?
-
Kobe4, в упомянутом мною ДБН-е изложены требования к самим кабелям.
Если сие Вам и нафик - звиняйте.
Далее - сами.
sbal,Да уж,как разводить демагогию в теме "Различные истории послушать, не хотите ли?" так время и желание есть.А как толком подсказать-так ищите то,читайте это.Если б этот ДБН был по существу проблемы,тогда нет вопросов. А так - все очень ранимые,когда не оценили их совет.