Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Dmitrik від 04 Грудень 2012, 15:47:28
-
Возможна ли такая схема ТП? ТП существующая. Ячейки КСО-393. В существующие вводные ячейки хотим поставить ТОЛ, ЗНОЛП и счетчик. Или нужно новую ячейку ставить? Спасибо.
-
С трансформаторами напряжения надо ставить отдельные ячейки, возможность установки трансформаторов тока в существующую ячейку в принципе возможна, но все равно надо смотреть ее конструкцию. И не показывайте на схеме электросчетчики внутри ячейки, к тому же они ставятся в отдельный шкаф, даже если шкаф учета будет у вас размещаться на двери ячейки. Еще вопрос - чья подстанция, должны быть технические условия на установку учета.
-
Зачем отдельные, если я могу 3ЗНОЛП поставить? Мне нужно организовать учет в существующей абонентской ТП по высокой стороне с минимальными затратами.
-
Dmitrik, Теоретически Ваша схема вполне реализуема, Только я бы ее послал на завод и задал им вопрос на эту тему.
А 3хЗНОЛПа - нормальная рабочая идея. На тему счетчиков в отдельном ящике - тоже хорошая идея, потом просто кинуть КВВГ-шку от ячейки до ящика учета. Просто на фасаде ячейки (Особенно КСО-393 с ее окошечками) не будет места под счетчик.
-
Трансформатор тока не нужно защищать? Счетчик хочу поставить просто на фасад ячейки, без ящика.
-
Dmitrik, Я бы поставил его (тт) после ВН-а перед сборными шинами. А счетчик на фасаде? ИМХО не влезет - но нарисуйте картинку - может быть и получится
-
Счетчик перенесу. А вот ТТ после ВНа не получится поставить, там шины снизу заходят.