Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: petrenko sergii від 12 Грудень 2007, 12:14:40

Назва: Коефіцієнт використання Ки=?
Відправлено: petrenko sergii від 12 Грудень 2007, 12:14:40
Привіт всім.
Підскажіть пожалуста, яким брати коефіцієнт використання Ки. Шось про нього сказано в ДНБ?
Хтось знає, яким брати Ки для житлового дому-дачі.
Дякую.
Назва: Re: Коефіцієнт використання Ки=?
Відправлено: hi_tech від 12 Грудень 2007, 16:34:50
Термина "коэффициент использования" я в ДБН не нашел.
Есть "коэффициент спроса" в разделе 4.
Для жилья коэффициенты спроса приведены в табл. 4.1 и 4.2.
Назва: Re: Коефіцієнт використання Ки=?
Відправлено: andery від 13 Грудень 2007, 12:30:17
petrenko sergii,
возможно эта брошюрка поможет Вам http://eom.com.ua/index.php/topic,127.0.html
Назва: Re: Коефіцієнт використання Ки=?
Відправлено: Sergey U. від 29 Квітень 2009, 20:21:46
А есть ли у кого коэффициент спроса для СТО в целом?
Назва: Re: Коефіцієнт використання Ки=?
Відправлено: Mytnaya від 03 Грудень 2009, 09:14:15
Подскажите пожалуйста какой Ки  вы применяете для электронагревательного оборудования (конвекторов, котлов, бойлеров) или какой литературой пользуетесь при выборе данного Ки
Зараннее благодарна  :)
Назва: Re: Коефіцієнт використання Ки=?
Відправлено: O.S. від 03 Грудень 2009, 10:00:22
Mytnaya, я беру по ДБН В.2.5-23-2003 як для сантехнічного обладнання (поз. 1 табл. 4.10), тому що:
"К санитарно-техническому оборудованию зданий относятся устройства, обеспечивающие отопление и вентиляцию помещений, водоснабжение и отвод использованных вод"
(з якоїсь книжки, яку мені любязно надали наші сантехніки)
Назва: Re: Коефіцієнт використання Ки=?
Відправлено: Mytnaya від 03 Грудень 2009, 10:26:42
O.S., тогда у меня возникает вопрос (может быть глупый) Коэффициент использования и коэффициент спроса - это одно и то жэ???
Назва: Re: Коефіцієнт використання Ки=?
Відправлено: O.S. від 03 Грудень 2009, 10:50:33
Ні, коефіцієнт попиту (спроса) вводиться для групи приймачів і його фізичний зміст--якби скільки приймачів з цієї групи працюють одночасно з певною імовірністю.
А к-т використання (использования) -- це більше для одного приймача, і його фіз. зміст--з якою потужністю зазвичай працює приймач відносно номінальної.  Наприклад, є станок з Рн=10 кВт, але він працює з цією потужністю ну дууууже рідко, а зазвичай його потужність при роботі 2 кВт. тобто Ки=0,2 для нього. Якось так, своїми словами.
Назва: Re: Коефіцієнт використання Ки=?
Відправлено: Mytnaya від 03 Грудень 2009, 11:02:40
Цитата: O.S.
Mytnaya, я беру по ДБН В.2.5-23-2003 як для сантехнічного обладнання (поз. 1 табл. 4.10), тому що:
"К санитарно-техническому оборудованию зданий относятся устройства, обеспечивающие отопление и вентиляцию помещений, водоснабжение и отвод использованных вод"
(з якоїсь книжки, яку мені любязно надали наші сантехніки)
тогда как это понимать?
это же Коэффициент спроса!
а мне нужен коффициент использования.....
что-то я уже совсем запуталась.. :-[..
спасибо за пояснения своими словами :)
Назва: Re: Коефіцієнт використання Ки=?
Відправлено: Electrician від 03 Грудень 2009, 11:19:06
Цитата: Mytnaya
Коэффициент использования и коэффициент спроса - это одно и то жэ???

у вас есть книга Дьякова (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=186)? Там в 10-м параграфе, на страницах 82-87 описаны методы коэффициента спроса и метод упорядоченных диаграмм (где применяется коэффициент использования)
Назва: Re: Коефіцієнт використання Ки=?
Відправлено: O.S. від 03 Грудень 2009, 11:21:53
Ааа :-[ Моя неуважність колись мене погубить....Ви питали Ки, а не Кс...Якщо Ки, то єдине, що я знайшов--це Ки для котельних установок складає 0,6 ("Справочные данные по расчетным коэфициентам электрических нагрузок", Тяжпромэлектропроект, стор. 31).
Назва: Re: Коефіцієнт використання Ки=?
Відправлено: Mytnaya від 03 Грудень 2009, 11:36:38
Цитата: O.S.
Моя неуважність колись мене погубить
ничего у каждого такое может быть ;)
Назва: Re: Коефіцієнт використання Ки=?
Відправлено: Леонідович від 03 Грудень 2009, 14:17:57
Подивіться тут:
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=65