Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: owl від 04 Грудень 2012, 12:50:03
-
Доброго времени суток ув. коллеги
нужна реальная схема и спецификация шкафчика тепловой защиты сухого трансформатора которую нужно собрать в поле на коленке :wall: J)
исходные данные
вводная ячейка RM-6 IDI с установленным блоком реле VIP 300
на низкой стороне выкатной шнайдеровский выключатель на 2500А
трансформатор должен прийти с тремя датчиками на каждую фазу
тип датчика sensor PT 100
неизвестен (скорее всего сухой контакт)
дополнительная вводная с трансформатором пришел блочек
DIEL (Dispositiwi Elettronici) MT200 Lite
с ув, OWL (Serg)
20.122012
работа выполнена
прикрепил чертежи к 1-му сообщению
-
посмотрите тут, я схемку выкладывал, может поможет
http://eom.com.ua/index.php?topic=12385.msg91058#new (http://eom.com.ua/index.php?topic=12385.msg91058#new)
-
коллеги дополнительная вводная с трансформатором пришел блочек
DIEL (Dispositiwi Elettronici) MT200 Lite
сканы инструкции получу не ранее завтрашнего обеда
PS: Zu2 спасибо сейчас попытаюсь вытащить и посмотреть
-
Доброго времени суток
СПАСИБО всем откликнувшимся
выкладываю схемки подключения на MT200L
проектик выложу позже
-
Схемка соединений клемники предохранители и релюха резервирования по питанию на DIN рейке
-
Как обещал чертежи в А-каде минимсльная конфигурация
PS: чтоб не мотать всю тему копия в 1-м сообщении
с ув. OWL (Serg)
-
Идея хорошая, но совсем уж плюшевая. По правильному, хорошо бы сначала отключать низкую сторону на первом пороге срабатывания тепловой защиты, а потом уже, если не помогло, гасить высокую. Тем более, что шнайдеровский аппарат даже в базовой комплектации позволяет это сделать без проблем
-
Идея хорошая, но совсем уж плюшевая. По правильному, хорошо бы сначала отключать низкую сторону на первом пороге срабатывания тепловой защиты, а потом уже, если не помогло, гасить высокую. Тем более, что шнайдеровский аппарат даже в базовой комплектации позволяет это сделать без проблем
На первом этапе включается обдув и идет сигнал диспетчеру (если таковой имеется), а уже потом отрубается низкая сторона.
-
Когда-то делал что-то подобное. Может вам и пригодится.
-
Тема уже потеряла свою актуальность, но если не поздно, не скажите, посему автор кабель от датчиков к прибору контроля ведет не экранированным проводом (КВВГнг-LS), вроде требуют экран. Или бывают отступления
-
кабель от датчиков к прибору контроля ведет не экранированным проводом (КВВГнг-LS), вроде требуют экран. Или бывают отступления
Я витую пару экранированую использую.