Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Вибір виду проводки та способу прокладання ВСЕРЕДИНІ приміщень => Тема розпочата: Алибаба від 03 Грудень 2012, 11:36:13
-
Делаю однолинейную схему согласно ДСТУ Б А.2.4-21 2008 (Силове електрообладнання) по форме 4. Необходимо обозначать номера кабелей. Но прокладка в помещении предполагается проводами ПВ3 в пластиковых трубах. Как в таком случае нумеровать провода на однолинейной схеме, чтобы корректно их показать на плане прокладки электрических сетей?
-
Это не номера кабелей, а питающих (групповых) линий. А в кабельном журнале укажите тип марку и кол-во жил, провода или кабеля.
-
3-н1-28,3 -50,6-15-424,5 -2,1
ПВ3нг,нд- 5(1х 16), лот
Маркировка - Расчётная мощность, кВт - Расчётный ток, А - Приведенная длина, м – Момент кВт м - Потеря напряжения, % - Марка сечение, кв. мм. - Способ прокладки
-
3-н1-28,3 -50,6-15-424,5 -2,1
ПВ3нг,нд- 5(1х 16), лот
Маркировка - Расчётная мощность, кВт - Расчётный ток, А - Приведенная длина, м – Момент кВт м - Потеря напряжения, % - Марка сечение, кв. мм. - Способ прокладки
Это по нормативу или самостоятельное обозначение?
-
Хотел уточнить. Как кто нумерует кабели в кабельном журнале. Нумерация по маркировке изделия, либо сквозная нумерация всех кабелей. Как лучше. Правильно ли обозначать ПВХ-трубы Т1, Т2, ...Тn в том же кабельно-трубном журнале (форма 7 ДСТУ Б А.2.4-21:2008)
-
Шукав але такого не знайшов, з недавніх пір лінію називаю іменем споживача яку вона живить наприклад двигун плзначення М3 лінія живлення теж М3. труби маркую тп-20 - труба пластикова D20 тс-32 труба стальна D32