Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: yuli від 30 Листопад 2012, 16:53:36
-
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, правильно ли я считаю токовую отсечку. Расчетный ток отсечки=Кн*ток трехфазный максимальный в конце защищаемой лини. Проверка на чувствительность защиты - двухфазный минимальный в месте установки аппарата защиты / на ток отсечки.
-
Есть линия от ПС до РП. Чтобы посчитать отсечку, мне надо трехфазный максимальный ток кз на РП умножить на коэф-т надежности отсечки. Получаю расчетный ток отсечки. И чтобы проверить на чувствительность - двухфазный минимальный ток на ПС разделить на расчетный ток отсечки? Правильно или нет?
-
yuli, Не совсем. По Шабаду: Проверка на чувствительность - 1,2 в месте установки защиты в НАИБОЛЕЕ благоприятном режиме, то есть в 3-хфазном максимальном.
-
а расчетный ток отсечки я правильно считаю?
-
а расчетный ток отсечки я правильно считаю?
Да
-
Мне надо посчитать отсечку на подстанциях ВУМ и Брест-Литовская
-
Расчет токов кЗ
-
yuli, В Вашем случае для расчета отсечки нужно отстроиться от максимального трехфазного тока на шинах РП-90, а проверять по максимальным 3-х фазным токам на питающих подстанциях.
-
Спасибо, большое. Теперь разобралась :)