Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: yuli від 30 Листопад 2012, 16:53:36

Назва: Расчет токовой отсечки
Відправлено: yuli від 30 Листопад 2012, 16:53:36
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, правильно ли я считаю токовую отсечку. Расчетный ток отсечки=Кн*ток трехфазный максимальный в конце защищаемой лини. Проверка на чувствительность защиты - двухфазный минимальный в месте установки аппарата защиты / на ток отсечки.
Назва: Re: Расчет токовой отсечки
Відправлено: yuli від 30 Листопад 2012, 17:05:45
Есть линия от ПС до РП. Чтобы посчитать отсечку, мне надо трехфазный максимальный ток кз на РП умножить на коэф-т надежности отсечки. Получаю расчетный ток отсечки. И чтобы проверить на чувствительность - двухфазный минимальный ток на ПС разделить на расчетный ток отсечки? Правильно или нет?
Назва: Re: Расчет токовой отсечки
Відправлено: Андрюха РЗА від 03 Грудень 2012, 09:09:12
yuli, Не совсем. По Шабаду: Проверка на чувствительность - 1,2 в месте установки защиты в НАИБОЛЕЕ благоприятном режиме, то есть в 3-хфазном максимальном.
Назва: Re: Расчет токовой отсечки
Відправлено: yuli від 03 Грудень 2012, 09:50:38
а расчетный ток отсечки я правильно считаю?
Назва: Re: Расчет токовой отсечки
Відправлено: Андрюха РЗА від 03 Грудень 2012, 12:25:44
а расчетный ток отсечки я правильно считаю?
Да
Назва: Re: Расчет токовой отсечки
Відправлено: yuli від 03 Грудень 2012, 12:42:40
Мне надо посчитать отсечку на подстанциях ВУМ и Брест-Литовская
Назва: Re: Расчет токовой отсечки
Відправлено: yuli від 03 Грудень 2012, 12:46:59
Расчет токов кЗ
Назва: Re: Расчет токовой отсечки
Відправлено: Андрюха РЗА від 03 Грудень 2012, 13:09:59
yuli, В Вашем случае для расчета отсечки нужно отстроиться от максимального трехфазного тока на шинах РП-90, а проверять по максимальным 3-х фазным токам на питающих подстанциях.
Назва: Re: Расчет токовой отсечки
Відправлено: yuli від 03 Грудень 2012, 13:18:10
Спасибо, большое. Теперь разобралась :)