Есть серверная с импульсом 40, заказчик хочет чтобы при открытии двери АСПТ автоматически перешла в ручной режим и обратно в автоматический её можно было перевести только вручную и только при открытой двери. Может кто уже решал подобные задачи- поделитесь мыслями.
-
Мало ли чего заказчик "хочет"?
Есть нормы. За их нарушение Вы заплатите 100000 грн (фирма) и 17000 грн (ГИП). В стоимость проекта эти суммы включены?
ДБН В.2.5-56
12.4.9 Автоматичний пуск систем пожежогасіння об'ємним способом повинен вимикатися авто¬матично при відчиненні кожної із вхідних дверей приміщення, що підлягає захисту, та відновлюватись автоматично при їх зачиненні.
-
Но противопожарные двери оборудованы доводчиком т.е. Человек открыл дверь- ручной режим, вошел дверь закрылась- автоматический. Начал паять, сработали две зоны- запустилась система.
-
Для того, чтоб не сработала, существует переключатель из автоматического в ручной режим. Почитайте ДБН В.2.5-56.
-
Но так-же существует человеческая лень, вот и хотят перестраховаться. Так-как после ложной сработки, в другой серверной, импульса 20 ролеты погнуло. Страшно если там будут люди.
-
Но так-же существует человеческая лень
Так заказчик же хочет, чтоб в автомат переводили как раз вручную?
Вот как раз лень и поспособствует тому, что человек, просто заглянув в помещение и, конечно, не поставив его после этого в автомат, оставит его в постонно ручном режиме.
А Вам - расплачиваться за нарушение.
-
Заказчик хочет обезопасить людей.
-
Дело Ваше.