Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: FireProofer від 29 Листопад 2012, 16:42:12
-
Здравствуйте. Такой вопрос. Есть объект - лабораторный корпус и производственный корпус предприятия фармацевтической отрасли. Нужно ли ставить пожарную сигнализацию в помещениях категории Д (которых большинство) и в "чистых помещениях"? Подскажите, пожалуйста, еще есть ли какой-то отраслевой нормативный документ регламентирующий пожарную безопасность в фармацевтике? Объект находится на территории Украины.
-
ДБН В.2.5-56
6.2.23 У будинках та спорудах не підлягають обладнанню СПС та АСПГ приміщення:
г) виробничих та складських приміщень категорії Г та Д за пожежною небезпекою;
-
Подскажите, пожалуйста, еще есть ли какой-то отраслевой нормативный документ регламентирующий пожарную безопасность в фармацевтике? Объект находится на территории Украины.
Не похоже. Есть такой сайт http://normativ.com.ua/. (http://normativ.com.ua/.) Можете пройтись поиском там.
Единственно, где видела требования по фармацевтической промышленности - старые сборники-перечни времен СССР. Если ОЧЕНЬ нужно, попробую отсканировать.