Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: Руслантус від 29 Листопад 2012, 13:26:07
-
Искал на форуме и не нашёл ответа на свой вопрос (может плохо искал...):
На здании школы стоит (планируется поставить) 13 стержневых молниеприёмников. Здание в селе, крыша - двухскатная, покрыта металлочерепицей, под которой деревянные стропила.
Можно ли опуски от молниеприёмников сделать из алюминиевого профода Ф6 в обычной изоляции (АПВ и им подобным)? Или всёже надо использовать "фирменные" причиндалы от заграничных фирм?
-
сделать из алюминиевого профода Ф6 в обычной изоляции (АПВ и им подобным)?
Для напруги блискавки ізоляція АПВ пробивається .
-
Руслантус, Можно спуски делать и обычной катанкой (без всякой изоляции) главное соблюдать места устройства этих молниеспусков согласно норм... имеется ввиду вдали от входов-проходов и мест скопления и постоянного нахождения людей... Ведь совсем недавно о молниеспусках из сшитого полиэтилена никто и не знал (спасибо Беттерманну-научили! :D ), поэтому сильно не заморачивайтесь.
-
...Можно спуски делать и обычной катанкой (без всякой изоляции)...
а от металлочерепицы на крыше её тоже изолировать не надо? Опуск какое-то расстояние идёт по крыше...
-
сделать из алюминиевого профода Ф6 в обычной изоляции (АПВ и им подобным)?
Для напруги блискавки ізоляція АПВ пробивається .
а чья не пробивается? фирменные заграничные по возможности не предлагать - хочется (заказчику) чтоб дёшево и сердито...
Может я чегось не допонял... Алюминий в ПВХ.pdf
-
а чья не пробивается? фирменные заграничные по возможности не предлагать - хочется (заказчику) чтоб дёшево и сердито...
Из сертифицированных знаю только Беттерманновсий isCon... Смотри раздел Беттерманн на форуме... Отечественных не встречал нигде. Но в любом случае сшитый полиэтилен(да еще и оооочень непростой!) не будет дешевым ни у кого.
-
Посмотри тут есть об изолированной молниезащите: http://eom.com.ua/index.php?topic=8642.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=8642.0) по ссылкам скачай все об проводнике isCon.
-
а от металлочерепицы на крыше её тоже изолировать не надо? Опуск какое-то расстояние идёт по крыше...
На кровле катанка ложится в специальные изоляторы (примерно 15 грн./шт.). http://www.elkobis.com.pl/oferta/l3,2,,,45 (http://www.elkobis.com.pl/oferta/l3,2,,,45)
Бывают с бетоном внутри (можно клеить на кровлю) или пустые (можно крепить саморезами).
-
vladzt, а если высоты этого крепежа окажется недостаточно для того, чтобы выдержать необходимое расстояние изоляции?
-
vladzt, e_one, вы что-то не так поняли... не вводите парня в заблуждение! Изолировать держатели от металлочерепицы НЕ НУЖНО! Они изготавливаются металлическими. А от приклеенных бетонных оснований к металлочерепице
Бывают с бетоном внутри (можно клеить на кровлю)
я просто поржал.
vladzt, те держатели,что вы указали по ссылке предназначены только для плоской кровли. И клеить, да еще прикручивать саморезами к кровле их совсем не нужно-они наполняются бетоном внутри (там на подошве держателя съемная крышка для заполнения). Мы такие сотнями ставим.
Ща нарою нужный держатель от Беттерманна и скину инфу.
-
я использую эти держатели для металлочерепицы (картинку по ссылке увеличивать можно!) http://catalog.obo-bettermann.com/catalogue/catalogue.do?forward=showProductGroup&act=showIO&lang=de&action=showOneProduct&OID=tbs_305042&keyword=5215552. (http://catalog.obo-bettermann.com/catalogue/catalogue.do?forward=showProductGroup&act=showIO&lang=de&action=showOneProduct&OID=tbs_305042&keyword=5215552.)
А вообще скачай себе каталог по молниезащите-там куча картинок с молниезащитой по домам с металлочерепичной кровлей... вот ссылка: http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1269 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1269)
-
Опуск какое-то расстояние идёт по крыше...
Вы имеете ввиду через какое расстояние по периметру школы делать опуски к контуру заземления,который зарыт в землю, в свою очередь, тоже по периметру школы? Тогда вам нужно скачать еще один документ... ВОТ ТУТ ЕСТЬ ВСЕ ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ: http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1222 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1222)
-
На здании школы стоит (планируется поставить) 13 стержневых молниеприёмников.
А зачем такое количество стержневых молниеприемников, да и вообще зачем стержневые? положите сетку
-
А зачем такое количество стержневых молниеприемников, да и вообще зачем стержневые? положите сетку
Может там трубы выступают над кровлей?
-
... А от приклеенных бетонных оснований к металлочерепице я просто поржал.
Я не предлагал клеить к металлочерепице ?
P.S. Рад, что рассмешил "уксус" .
-
Вот такой у нас садик...
и вот такие планы на молниезащиту...
-
P.S. Рад, что рассмешил "уксус" .
Без обид! Я беззлобно и без иронии... Просто представил их себе (наполненные бетоном держатели), на металлочерепице, да еще и на двускатной кровле детского сада...
Если чем-то обидел, то приношу свои глубокие извинения! Договорились?
-
Руслантус, посмотрел твои чертежи... смущают как-то трубы в качестве молниеприемников... и контур заземления не по периметру детсада, а только возле щитовой... Ща нарою тебе пример как бы лучше сделать....
Да,хотел узнать назначение труб выступающих над кровлей...и нет ли внутри этих труб металлической футировки...
-
Я, скажем мягко, не очень часто делаю проекты на молниезащиту...
Поэтому на бумаге изложены рекомендации человека, который "смонтировал этих МЗ .... (очень много)".
Что такое "футировка" я не знаю... И внутри труб не бывал... А вообще то это вентиляция. Будут сверху металлические козырьки.
Насчёт контура по периметру: А зачем он, если на крыше нет сетки?
-
Руслантус, в проекте обязательно нужно показать зону защиты, контур тоже не понравился
-
Если чем-то обидел, то приношу свои глубокие извинения! Договорились?
OK!
-
...в проекте обязательно нужно показать зону защиты, контур тоже не понравился
Да я вроде указал зону...
"не понравился" - это хорошо (что обратили внимание на этот вопрос), но можно поинтересоваться: чем не понравился и ваши рекомендации?..
-
можно поинтересоваться: чем не понравился и ваши рекомендации?..
Руслантус, ранее в РД требовалось, чтобы от каждого молниеприемника было два пути, сейчас рекомендуется не мение оного. также есть требование, что токоотвод должен прокладываться по кратчайшему пути. Один токоотвод соединяющий несколько стержневых молниеприемников установленных на коньке, по моему, это не кратчайший путь. Да и установка на коньке стержневых молниеприемников может вызвать определенные затруднения. я считаю, что в данном случае, самым оптимальным будет выполнить молниеприемную сетку.
Да я вроде указал зону...
От меня требуют указывать зону защиты на разрезах
-
От меня требуют указывать зону защиты на разрезах
Осознал. Согласен. Добавлю. Спасибо.
...самым оптимальным будет выполнить молниеприемную сетку.
Дело в том, что в самом начале я предполагал (по недопониманию) использовать как молниеприёмник металлическую крышу. Оказалось - нельзя... Объект финансируется из гос.денег и соответственно хотят дешевле. Заложено мало денег, и соответственно использовать фирменные заграничные комплектующие для устройства сетки над металлочерепицей - дорого и почти не реально... Хотел сетку положить прямо на черепицу, но сказали что нельзя... Вот и получилось такое решение от невидимости другого:
Я, скажем мягко, не очень часто делаю проекты на молниезащиту...
Поэтому на бумаге изложены рекомендации человека, который "смонтировал этих МЗ .... (очень много)".
-
Руслантус, для сетки не обязательно использовать импортную проволоку, да и крепеж можно подобрать подешевле. На сколько я понял, молниеприемники выполняются из трубы? А как они будут крепится?
Но если все останится так как есть, то, по крайней мере, соедени между собой проводники проложенные по коньку
-
А как они будут крепится?
Труба с подвареным подпятником прикручивается к деревянному коньку под металлочерепицей
...по крайней мере, соедени между собой проводники проложенные по коньку
так и сделаем.
-
Труба с подвареным подпятником прикручивается к деревянному коньку под металлочерепицей
Руслантус, в последнее время стали требовать узлы крепления, попробуй нарисовать. Для наглядности на http://dwg.ru/ (http://dwg.ru/) есть чертежи КД двускатной кровли по деревяным стропилам
-
ДСТУ Б В.2.5-38:2008 п.6.4.5 Струмовідводи слід розташовувати по периметру об'єкта, що захищається, так, щоб середня відстань між ними була не менше значень наведених у табл.9
-
paolo, браво! Полностью согласен. Осмелюсь еще предложить тросовые молниеприемники. Мы часто пользуемся на базах отдыха Азовского побережья...Это самый дешевый вариант молниезащиты для протяженных зданий.
А нижняя часть молниеприемника на деревянных стропилах под металлочерепицей меня смущает еще больше.