Уважаемые эксперты, гуру и т.д., подскажите какое максимальное количество отходящих линий может быть у ВРУ, и в каком документе это регламентируется?
-
Прилагаю схему, может подскажите что не так ???
-
Юрий, не совсем понятна схема подключения секции от дизеля. Нужно поставить еще один АВР на КМ1, КМ2. Какую функцию выполняет учет после дизеля?
-
Сугор, после дизеля введется учет электроэнергии для аварийного режима. А по поводу отходящих линий что-то подскажите? Или их может быть сколько угодно за счет расширения дополнительными шкафами?
-
после дизеля введется учет электроэнергии для аварийного режима
Юрий, если это комерческий учет, то его надо перенести, будете платить за эл.энегтю во аремя работы счетчика.А по поводу отходящих линий что-то подскажите?
каких либо ограничений не встречал
-
Сугор, спасибо за подсказку. Значит мое предположение правильное, а как Вам схема на первый взгляд, кроме тех замечаний, которые вы выделили?
-
Юрий, нет смысла расматривать только схему в отрыве от всего проекта. Не зная конкретной ситуации, делать какие либо замечаеия, считаю некоректным. Единственное, что меня смущает номиналы автоматов и сечение питающих кабелей. Я считаю не рациональным использовать кабели большого сечения. На мой взгляд, самым рациональным будет сделать несколько ВРУ, и для их запитки использовать алюминивые кабели сечением не более 185мм2. Это несколько увеличит надежность электроснабжения
-
Сугор извиняюсь, это мой бок, не сказал что это для стадии П. Несколко ВРУ не могу сделать, есть ограничения от Облэнерго, но все равно спасибо.
-
На одном объекте вот такое было собрано.
-
Я честно говоря тоже не вижу проблемы в больших номиналах отходящих автоматов, так как проектировал жилые здания и там на один стояк квартир брали автомат на 200 А
-
может подскажите что не так
Чому такий низький cos в графах "Итого" Таблица подсчета нагрузок по ВРУ№1 ?
-
Roman3R, наверное потому что, коэф. спроса был взят на фонарь, таблица будет пересчитываться после задания технологов
-
Roman3R, а что могут придраться за cos?
-
а что могут придраться за cos?
Це сильно впадає в очі , такого просто не може бути , при косинусах споживачів 0,92 - 0,95 - 0,8 результуючий косинус у вас 0,76 , а він має бути більше від 0,8 і менше від 0,95 , це потрібно рахувати . У вас сильно занижений косинус а отже завищений розрахунковий струм .
-
Roman3R, спасибо за разъяснения, пересчитаю...
-
Сугор, не поделитесь схемкой АВР на 3 ввода?
-
Сугор, не поделитесь схемкой АВР на 3 ввода?
Юрий, ставишь последовательно 2 АВР, первый переключается между двумя вводами, второй между первым АВР и ДЕС. Можно собрать на перекидных рубильниках с моторприводом и блоком автоматики АВР, а можно на пускателях
-
поделитесь схемкой АВР на 3 ввода
Серед цих сем є і на 3 ввода .
-
Можно собрать на перекидных рубильниках с моторприводом и блоком автоматики АВР
-
Можно собрать на перекидных рубильниках с моторприводом и блоком автоматики АВР
А как же дуга? На сколько хватит этих рубильников?
-
А как же дуга? На сколько хватит этих рубильников?
shtuch1, ну переключения ведь не так уж и часто происходят, а в самих "рубильниках", хотя правильнее будет назвать переключатели, присутствуют дугогасящие камеры.
(http://www.svaltera.ua/upload/resize_cache/iblock/668/218_142_1a01bc539450c5fd9ec344bef5fe2e18/atys_648_a_tel.jpg)
-
Roman3R и Бригадир, спасибо
-
Может пригодится...
-
kari99, спасибо, как раз то что нада :)