Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Тема розпочата: electro` від 28 Листопад 2012, 21:16:53

Назва: Заземление оборудования басейна
Відправлено: electro` від 28 Листопад 2012, 21:16:53
Есть здание -объект(бассейн ,сауна) отдельно стоящий от основного здания, расстояние приблизительно 50 м ,будет прокладываться кабель ВВГ 5х6 мм2 от ВРП до Щита расспределительного бассейна .Вопрос следующий нужно ли отдельное заземление для бассейна????????.Я планировал использовать 5-ю жилу в качестве заземления ,а басейнщики утверждают ,что необходимо отдельный независимый контур заземления,но где эти нормы  не указали .Может кто подскажет где это указано в документации????И КАК ПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНИТЬ???
Назва: Re: Заземление оборудования басейна
Відправлено: Сугор від 28 Листопад 2012, 22:08:22
electro`,  что собираемся заземлять? Если заземлять электрооборудование, то достаточно 3тей, 5той жилы кабеля, все остальное оборудование (трубы и т.д. присоединяются к основной (дополнительной) системе уравнивания потенциалов) согласно требований ДБН 2.5-23:2010
Назва: Re: Заземление оборудования басейна
Відправлено: electro` від 29 Листопад 2012, 10:23:12
Оборудование бассейна