Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Освітлення => Зовнішнє освітлення => Тема розпочата: zazikstealth від 20 Серпень 2008, 10:20:44
-
Подскажите, пожалуйста, нормы освещенности уличного(наружного) освещения..
-
Слишком общий вопрос, рекомендую почитать ДБН В.2.5-28-2006 "Природнє і штучне освітлення" (http://eom.com.ua/index.php/topic,3.0.html) с п.4.28 по п.4.55
-
пасиб!
-
А с таким вопросом помогите... пролистал с п.4.28 по п.4.55, там только даны нормы освещенности... а как по ним выбрать кол-во светильников (например натриевых).. и расстояние между ними?
-
програмки есть специализированные
-
есть книга "Пособие к СниП ІІ-4-79"
-
А зачем вам нормы? Я бы делал как мне удобно!
-
А зачем вам нормы? Я бы делал как мне удобно!
А как на счет экономии, и достаточного и необходимого?
-
Почитайте СН 541-82
-
СниП ІІ-4-79
СНіП ІІ-4-79*. Природне і штучне освітлення (відмінений - наказ N168 від 15 травня 2006 р.)
-
попробуй просто из практики...благо примеров просто завались!
Какое расстояние между опорами? высота опор(вместе с кронштейном светильника), какие ВЛ и КЛ проходят на опорах кроме линии освещения,чем будет выполнена линия освещения (кабель,СИП, голый провод?)Какие кронштейны установлены под светильники на опорах (и есть ли они вообще?)...И наконец: что освещаем(улицу города или села,территорию ракетной базы,Красную площадь? ;)
-
Кабели наружного освещения и питающие кабели здания лучше в разных траншеях, если идут на одном участке? Что говорят нормы?
-
Что говорят нормы?
Нічого .
-
Требования к прокладке проводов и кабелей различного назначения
В настоящее время практически отсутствуют нормативные документы по прокладке электрических цепей, в которых рассматривается влияние электрических наводок на работу различных приборов систем автоматизации технологических процессов. Длительная эксплуатация тех или иных технологических установок позволяет сделать выводы о требованиях к выполнению электропроводок систем автоматизации с тем, чтобы учесть их при разработке устройств автоматики аналогичных технологических процессов.
При отсутствии указанных нормативных материалов или данных эксплуатации нужно руководствоваться рекомендациями заводов изготовителей приборов, хотя они чаще всего составлены исходя из условия прокладки цепей одного прибора.
Здесь приведен ряд требований, регламентирующих совместную прокладку электропроводок различного назначения, которые необходимо учитывать при проектировании и монтаже систем автоматизации.
В одном кабеле, защитной трубе, пакете проводов допускается объединять цепи измерения, управления, сигнализации, питания и т. п., включая цепи питания и управления электродвигателями исполнительных механизмов и электроприводами задвижек, напряжением до 440 В переменного и постоянного токов, за исключением:
а) измерительных цепей приборов и средств автоматизации, в которых помехи, возникающие из-за влияния цепей другого назначения, превосходят допустимые значения. Во всех случаях, когда оценить указанное влияние не представляется возможным, измерительные цепи приборов необходимо прокладывать в отдельных кабелях или защитных трубах;
б) взаиморезервируемых цепей питания, управления. В многоканальных коробах цепи различных назначений и напряжений можно прокладывать в разных каналах;
в) стационарно прокладываемых цепей питания напряжением до 42 В электрифицированного инструмента и освещения щитов по условиям техники безопасности;
г) цепей систем пожарной сигнализации и пожарной автоматики. Если имеются указания заводов-изготовителей приборов о необходимости прокладки измерительных цепей специальными проводниками (экранированными, коаксиальными и др.), то эти требования должны выполняться; в противном случае не гарантируется нормальная работа приборов.
При совместной прокладке кабелей электропроводок систем автоматизации с силовыми кабелями установок электроснабжения и силового электрооборудования в каналах, туннелях и открыто на кабельных конструкциях в производственных помещениях и наружных установках необходимо соблюдать следующие требования:
а) при двустороннем расположении кабельных конструкций (полок) кабели электропроводок систем автоматизации должны размещаться по возможности на противоположной стороне от силовых кабелей;
б) при одностороннем расположении кабельных конструкций кабели систем автоматизации должны размещаться под силовыми кабелями, при этом между ними следует устанавливать горизонтальные разделительные асбоцементные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч;
в) кабели электропроводок систем автоматизации допускается прокладывать рядом (на одних полках) с силовыми кабелями напряжением до 1000 В, если это допустимо по условиям совместной прокладки;
г) кабели электропроводок систем автоматизации с взаиморезервируемыми цепями питания, управления и т. п. рекомендуется прокладывать на разных полках, разделенных асбоцементными перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч;
д) вертикальное расстояние в свету между горизонтальными конструкциями, на которых проложены кабели систем автоматизации, должно быть не менее 100 мм; расстояние между кабелями, проложенными на одной полке, не нормируется.
С учетом возможности совместной прокладки цепей различного назначения должен решаться и очень важный для широкого внедрения современных способов монтажа вопрос о применении в электропроводках систем автоматизации электрических кабелей с большим числом жил.
-
NeON2K, так это ж касаемо автоматики.
-
*Андрей*, пардоньте меня, прочитал внимательнее... Никаких запретов в ПУЭ нет, допустима совместная прокладка