Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: Krja від 28 Листопад 2012, 11:38:42

Назва: Вывод на пульт
Відправлено: Krja від 28 Листопад 2012, 11:38:42
ДБН В.2.5-56-2010 4.6 Не підлягають обладнанню системами пожежної сигналізації окреморозташовані застраховані одноповерхові наземні об’єкти торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування населення, площа яких незалежно від їх ступеня вогнестійкості не перевищує 100 м2.
Якщо площа цих об’єктів становить 150 м2 і більше, то сигнал про спрацювання АУПС повинен виводитись на пульт пожежного спостерігання.
Есть отдельностоящий незастрахованый магазинчик площадь 126 кв.м в проекте АПС и оповещение.
Нормативный требует вывод на пульт. Насколько они правы? или очередной наезд?
Назва: Re: Вывод на пульт
Відправлено: rga від 28 Листопад 2012, 11:48:35
Этот пункт, как на мой вкус, читается так.
Для "окреморозташованих застрахованих одноповерхових наземних об’єктів":
- при площади до 100м2 - ничего не надо;
- при площади от 100м2 до  150м2 - АПС без передачи на пульт;
- при площади более 150м2 - АПС с передачей на пульт.

Поскольку пункт распространяется на застрахованные объекты, а у Вас не застрахованный, то он не для Вас вообще. И пожарные вполне могут требовать передачу на пульт как для всяких других объектов на общих основаних.
Назва: Re: Вывод на пульт
Відправлено: Krja від 28 Листопад 2012, 16:23:41
В чертежах намалював. а в пояснительной и спецификации дописал с ссылкой на страховку