Добрый день. Подскажите, как защищать трансформаторы свыше 1000 кВА предохранителями или релейной защитой? Где это написано? У меня откуда-то сидит в голове такая информация, что тр-ры свыше 1000 кВА защищают релейной защитой, но нигде не могу найти где это нисано ???
-
Трансформатор монтируется с газовым реле , должно быть написано в ТУ
-
я имела в виду защиту от кз, от перегрузки чем осуществлять
-
http://eom.com.ua/index.php?topic=11547.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=11547.0)
http://eom.com.ua/index.php?topic=12172.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=12172.0)
-
Из форума поняла, что нигде не прописано, чем защищать тр-р свыше 1000 кВА. А как в Киеве все же? Чем требуют защищать такие трансформаторы? Мы планируем поставить тр-ры 2000 кВА. Вопрос - чем их защищать. Так как это будет на оборудовании шнайреда, то ячейки с предохранителями 375 мм, а с вакумниками 625 либо 750 мм. Соответсвенно увеличивается РУ-10 кВ. Так вот мне надо понять все-таки какие ячейки применить. То есть пропустят ли ячейки с предохранителями. И еще вопрос - если от этого РУ-10 кВ будут еще и выносные тр-ры, то их чем защищать?
-
Мы планируем поставить тр-ры 2000 кВА. Вопрос - чем их защищать. Так как это будет на оборудовании шнайреда, то ячейки с предохранителями 375 мм, а с вакумниками 625 либо 750 мм. Соответсвенно увеличивается РУ-10 кВ. Так вот мне надо понять все-таки какие ячейки применить. То есть пропустят ли ячейки с предохранителями. И еще вопрос - если от этого РУ-10 кВ будут еще и выносные тр-ры, то их чем защищать?
Если есть РУ 10 кВ с выключателями, то подразумевается наличие оперативного тока - тогда нет проблем защитить трансформаторы выключателями и это будет для такой мощности лучшим решением. Защита выносных трансформаторов опять же зависит от расстояния "выноса" (рядом за стену или же на пару километров) и мощности самих трансформаторов.
-
yuli, В Вашем случае однозначно будут ячейки с вакуумниками и релейной защитой. Насколько я знаю, нет у Шнейдера предохранителей для защиты трансов 2000 кВА.
Впрочем вроде бы у Шнайдера были т.н. "легкие" элегазовые выключатели, но к ним все равно нужна релейная защита. Тем паче - на выносные.
-
У шнайдера есть предохранители для трансов на 2000 кВА - 200 А...это ж у них в каталоге я и нашла и поэтому возник вопрос. Просто производитель оборудования предлагает защиту предохранителями, а в Киевэнерго согласится ли на них?
-
И задача заключается не в том, чтобы ставить релейную защиту или нет, а в размере ячеек с предохранителями и с выключателями, их размер отличается в 2 раза......соответсвенно увеличивается помещение РУ-10 кВ.
-
Андрюха РЗА, а почему в моем случае будут однозначно ячейки с выключателем и РЗА?
-
yuli, попробуй посмортеть решения на КРУ-ТЕЛ от Тавриды электрик, там плучаются очень компактные решения. А на счет защиты, что написано в ТУ?
-
yuli, Потому что на выносные трансы Киевэнерго однозначно захочет релейную защиту (по крайней мере хотело дол сих пор). Впрочем я Вам предлагаю набросать однолинейку с предохранителями и сходить к Десятнику. Это будет точнее, чем гадать тут на форуме.
-
на оборудовании шнайдер хочет заказчик. ТУ еще как всегда нет, вот-вот должны появиться :) Просто от меня пока хотят компоновку приблизительную на мощность, на которую подали ТУ, и раньше я уже делала, но там были трансы 1000, а теперь они хотят трансы 2000, соответсвенно и появился у меня этот вопрос с защитой и ячейками. Раньше у меня было небольшое помещение РУ-10 кВ, а теперь, если брать с выключателями, то получается я уже не помещаюсь в него....соответственно мне нужно обосновать почему я взяла не предохранители. Ну все как всегда :) Спасибо всем
-
на оборудовании шнайдер хочет заказчик
Нет в каталогах шнайдера ячеек с предохранителями на ток больше 160 А для 6 кВ и 125 А для 10 кВ , вам нужно больше , следовательно только с выключателями .
-
а в моем каталоге есть
-
на оборудовании шнайдер хочет заказчик.
yuli, обратись непосредственно в представительство Шнайдера, они помогут и с выбором оборудоваия и с компановкой.
-
в моем каталоге есть
Какой у вас каталог , у меня
Компактное распределительное устройство RM6 на 6, 10 и 20 кВ . 2011 г. страница 20
-
Roman3R, яделаю на ячейках SM6, а не на RM6
-
Шнайдер конечно подскажет, я и так постоянно с ними общаюсь. Вопрос в том, что они представляют оборудование производителя (не украинского), а мне это нужно согласовать у нас, а непосредственно в Киеве, поэтому я задаю вопросы к "нашим" проектировщикам :) и вообще изначально мой вопрос был о защите тр-ров :)
-
yuli, я как то не понял, заказчик хочет Шнайдер, а проект Вы хотите сделать на "украинском производителе"... А что Вы собираетесь согласовывать?
-
Проект я делаю на шнайдере :) но ведь не шнайдер согласовывает решения, а Киевэнерго...а у него Киевэнерго совсем другие могут быть требования...Шнайдер может просто подсказать, как реализовать схему с помощью их оборудования...
-
yuli, сделай совместно со шнайдером растановку оборудования и иди на предварительное соглосование к Десятнику.
-
ПУЭ 3.2.59, 3.2.60, 3.2.61. В основном при сдаче и выборе оборудования обращают внимание на эти пункты. Например оборудование RM6, то например в России ячейки с предохранителями не поставляются. Лучше ставить выключатель на 1000кВА и проблем не будет. Для SM6 - это ячейка DM1-W