Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: egeni1959 від 26 Листопад 2012, 14:50:42

Назва: Типовое (стандартное) время отключения масляного выключателя ВМГ-10
Відправлено: egeni1959 від 26 Листопад 2012, 14:50:42
Добрый день уважаемые!
Подскажите пожалуйста типовое время отключения масляного выключателя ВМГ-10.
Нужно для расчетов на термическую стойкость ТТ.
Благодарю заранее.
С уважением, Евгений.
Назва: Re: Типовое (стандартное) время отключения масляного выключателя ВМГ-10
Відправлено: Roman3R від 26 Листопад 2012, 15:45:57
типовое время отключения масляного выключателя ВМГ-10

Собственное время отключения выключателя с приводом ПЭ-11|ПП-67, с, не более   0,10/0,12
http://www.zsea.ru/vmg-10-630.shtml (http://www.zsea.ru/vmg-10-630.shtml)
Назва: Re: Типовое (стандартное) время отключения масляного выключателя ВМГ-10
Відправлено: Андрюха РЗА від 26 Листопад 2012, 17:01:07
В расчетах релейки для всех маслянников мы берем собственное время срабатывания 0,15 с.
Но разумеется - если есть более точные цифры, то можно брать их.