Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: egeni1959 від 26 Листопад 2012, 14:50:42
-
Добрый день уважаемые!
Подскажите пожалуйста типовое время отключения масляного выключателя ВМГ-10.
Нужно для расчетов на термическую стойкость ТТ.
Благодарю заранее.
С уважением, Евгений.
-
типовое время отключения масляного выключателя ВМГ-10
Собственное время отключения выключателя с приводом ПЭ-11|ПП-67, с, не более 0,10/0,12
http://www.zsea.ru/vmg-10-630.shtml (http://www.zsea.ru/vmg-10-630.shtml)
-
В расчетах релейки для всех маслянников мы берем собственное время срабатывания 0,15 с.
Но разумеется - если есть более точные цифры, то можно брать их.