Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: opium-en від 26 Листопад 2012, 12:02:06
-
Всім привіт!
Маю зауваження експерта - "Відсутній контуру заземлення електричної апаратури"
По всюму приміщенні (котельня) прокладений контур заземлення - всі споживачі по проекту приєднуються до контуру заземлення.
Що саме моглло розумітись під таким питанням?
:wall:
-
opium-en, Вы перепутали заземляющее устройство и систему уравнивания потенциала
-
может имеется ввиду наружный контур заземления?
-
Сугор,
система TN-C-S в котельной,
как тогда правильно сдеать контур заземлення для електричної апаратури?
-
Наружный контур заземленя - существующий и смонтирован фирмой заказчиком и в данном случае экспертом)
-
Наружный контур заземленя - существующий и смонтирован фирмой заказчиком и в данном случае экспертом)
измерения есть? меньше 4 Ом?
если да, то все оборудование (корпуса) присоединяется к этому контуру
-
opium-en, возможно имеет смысл в проекте указать, используется существующий контур, и показать места и узлы подключения к контуру. Также в проекте следует указать, что используется система заземления TN-C-S (сопротивление нейтрали трансформатора не более 4 Ом).
-
Измерения есть)
Да я вот сидел так же подумал что имеет смысл указать что именно такая система используется)
и защита обеспечивается заземлением установок, что работают на напряжении 380/220В переменного тока - чтото в таком роде)?
-
вообщем уточнил чего от меня хотели - хотят отдельный контур заземления (как я понимаю это функциональный) - для оборудования АСУ ТП.
Где в нормативах это прописано?
-
Где в нормативах это прописано?
opium-en, нигде, требуйте задание от проектировщиков АСУ ТП
-
opium-en, ссылки на нормативы есть в теме http://eom.com.ua/index.php?topic=2565.15 (http://eom.com.ua/index.php?topic=2565.15)
-
Дело в том что проектировщики АСУ ТП, на данный момент, не могут дать задания, так как это было замечание от экспертов...
Сейчас сижу ломаю голову как это сделать правильно - получается ведь что нужно два контура - независимых
-
Дело в том что проектировщики АСУ ТП, на данный момент, не могут дать задания, так как это было замечание от экспертов...
Сейчас сижу ломаю голову как это сделать правильно - получается ведь что нужно два контура - независимых
слышал, что связистам иногда отдельный контур нужен, но чтоб АСУ ТП на отдельный контур... чем оно лучше той же охранной сигнализации? так что для каждого свой контур? чем обосновывают?
-
Дело в том что проектировщики АСУ ТП, на данный момент, не могут дать задания, так как это было замечание от экспертов...
Сейчас сижу ломаю голову как это сделать правильно - получается ведь что нужно два контура - независимых
слышал, что связистам иногда отдельный контур нужен, но чтоб АСУ ТП на отдельный контур... чем оно лучше той же охранной сигнализации? так что для каждого свой контур? чем обосновывают?
Чем лучше - не знаю...
Но есть "ряд" оборудования, в паспортах которого четко написано - отдельный контур заземления и никаких "соседей"
Примером может быть вычислитель объема газа ОЕ-22..., будет желание - найдите паспорт и почитайте
-
ну они хотят поставить для учета газа какой-то свой прибор, - паспорт вот скачал сейчас буду читать. Что они хотят - но точно не уточнили серьезно ничего - просто сказали сделать, и все, возможно это связано именно с этим прибором - но я сомневаюсь....
уже второй день ломаю себе голлову этим вопросом
-
Примером может быть вычислитель объема газа ОЕ-22
http://izodrom.com/download/TO-OE-22LA.pdf (http://izodrom.com/download/TO-OE-22LA.pdf) Вы имели в виду фразу:
ВНИМАНИЕ! ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЯ БЕЗ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОНТУРА МОЛНИЕЗАЩИТЫ ИЛИ КОНТУРА ЗАНУЛЕНИЯ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Она, по моему написана безграмотно, и ее можно понимать по разному. Если имелось в виду отдельный контур, то нужно было написать "система заземления ТТ", а то что написано можно понимать и как: "для заземления использовать РЕ проводник системы заземления TN-S"
-
Полностью согласен с Сугор-ом - двусмысленная фраза и не говорит ниочем
-
ну они хотят поставить для учета газа какой-то свой прибор
opium-en, если пришло официальное замечание, то на него необходимо ответить тоже официально, примерно так:
"проект выполнен согласно договора №..., задания на проектирование и действующих норм (список)." Далее приводишь цитаты из ДСТУ, ДБН, ПУЭ, СНиП по котельным, о необходимости применения общего контура заземления и системы уравнивания потенциалов
-
вот вычитал в руководстве по эксплуатации:
"2.19 Контроллер источника питания КИП предназначен для бесперебойного обеспечения
электропитанием устройств, требующих исключения влияния электрических помех и нестабильности
промышленной сети на работоспособность электронной аппаратуры, например, комплексов
коммерческого учета расхода газа(типа ФЛОУТЭК–ТМ). Контроллер обеспечивает полную
гальваническую развязку от сети питания переменным током (220 В, 50 Гц), имеет схему контроля и
диагностики состояний питающей сети и защиту от короткого замыкания по силовым цепям. "
Видимо тут им это и нужно
-
opium-en, я не вижу зачем им тогда отдельный контур? и почему именно 4 Ом? РЕ вполне должно хватить
-
та бред какой-то - ничем не обосновано - я то думал - может быть из-зи своего прибора они хотят это, дак оказивается - нет.
Будет им ответ официальный - как сказал товарищ Сугор - за что ему большое спасибо!
я "Вшоковы" (с)
-
Примером может быть вычислитель объема газа ОЕ-22
[url]http://izodrom.com/download/TO-OE-22LA.pdf[/url] ([url]http://izodrom.com/download/TO-OE-22LA.pdf[/url]) Вы имели в виду фразу:
ВНИМАНИЕ! ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЯ БЕЗ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОНТУРА МОЛНИЕЗАЩИТЫ ИЛИ КОНТУРА ЗАНУЛЕНИЯ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Она, по моему написана безграмотно, и ее можно понимать по разному. Если имелось в виду отдельный контур, то нужно было написать "система заземления ТТ", а то что написано можно понимать и как: "для заземления использовать РЕ проводник системы заземления TN-S"
Грамотно или не грамотно можно в рамках форума рассуждать оооочень долго.
Эт Вы, батенька, с Облгазами не общались! Вот там Вам мнооого интересного могут рассказать, а дальше Ваше дело: либо доказывать свою правоту по ДБНам и сидеть без газа или молча сделать контур какой они захотят... =-0
-
Эт Вы, батенька, с Облгазами не общались!
alex_sherbak, согласен, но если у подобных организаций есть особые требования, то они должны указываться в ТУ. И по мимо облгаза, есть еще экспертиза охраны труда и пожарников, интересно что они думают по этому поводу?