Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: Agent_ від 26 Листопад 2012, 10:53:47
-
Делаю проект кафе, 2 этажа + подвал (бильярдная + склады) подскажите что говорит нормативка, можно ли поставить один ЩС и один ЩО на первом этаже и тянуть группы вниз и вверх? Или на каждом этаже надо ставить щиток. Длинна кабеля в группе не более 50м.
-
Можно, но лучше на каждом этаже свой щиток.
-
Здравствуйте. У нас в РК (СН-РК4.04-23-2004* п.6.1) и в РФ согласно "СП31-110-2003" на каждом этаже как правило следует располагать на тех же этажах. Цитата из п.8.1 "Силовые распределительные пункты, щиты и щитки следует располагать, как правило, на тех же этажах, где размещены присоединенные к ним электроприемники.
Присоединяемые к силовым распределительным пунктам, щитам и щиткам электроприемники рекомендуется объединять в группы с учетом их технологического назначения." Конец цитаты.
Посмотрите аналогичный документ у Вас, раздел "Силовые распределительные сети", думаю рекомендации должны быть одинаковыми.
-
ДБН В.2.5-23:2010 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, пункт4.20 Силовые РП, щиты и щитки размещают, как правило, на тех же этажах, где размещены присоединенные к ним электроприемники. При этом рекомендуется объединять электроприемники в группы с учетом их технологического назначения.
-