Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Вячеслав Володимирович від 23 Листопад 2012, 11:38:14

Назва: Розміщення обладнання в камері трансформатора
Відправлено: Вячеслав Володимирович від 23 Листопад 2012, 11:38:14
Доброго дня шановні проектанти!
Перелиставши декілька типових проектів КТП помітив що в багатьох з них не дотримано норми ПУЕ щодо відстаней від трансформатора до стін і т.д. Тут виникає запитання, невже ці норми не поширюються на комплектні???
Які документи регламентують відстані від трансформатора до бар'эра та іншого обладнання в трансформаторній камері, розрядників...?
Дякую за відповіді.
Назва: Re: Розміщення обладнання в камері трансформатора
Відправлено: Сугор від 23 Листопад 2012, 11:41:43
Вячеслав Володимирович, на КТП не распространяются эти требования. КТП изготавливаются согласно ТУ, это готовое заводское изделие.
Назва: Re: Розміщення обладнання в камері трансформатора
Відправлено: Вячеслав Володимирович від 23 Листопад 2012, 11:48:47
А норми щодо розміщення обладнання в РП10кВ і РП0,4кВ? Цікаво тоді получається, як підприємство отримало ТУ порушуючи вимоги ПУЕ?  Чи це все оговорюється в ДСТУ 3399-96 який я ніде не можу знайти?
Назва: Re: Розміщення обладнання в камері трансформатора
Відправлено: Сугор від 23 Листопад 2012, 12:08:33
Quote (selected)
УСТАНОВЛЕННЯ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ І РЕАКТОРІВ
4.2.105. Вимоrи, наведені в 4.2.1064.2.137, поширюються на стаціонарне установлення в приміщеннях і просто неба силових трансформаторів (автотрансформаторів (АТ), реryлювальних трансформаторів і шунтувальних та
заземлювальних реакторів з ВН 3 кВ і вище.
Трансформатори, автотрансформатори і реактори, зазначені в цьому підрозділі, пойменовані в 4.2.1064.2.137 терміном .трансформатори., крім спеціально обумовлених. установлення допоміжноrо устаткування трансформаторів (електродвиryнів системи охолодження, засобів вимірювальної техніки, пристроїв керування) належить виконувати за вимоrами відповідних rлав . Правил устройства электро установок.
Вимоrи 4.2.111, 4.2.112, 4.2.118 і 4.2.119 не поширюються на установлення трансформаторів, які входять до складу КТП із ВН до 10 кВ і ЩТП з ВН до 35 кВ.
Назва: Re: Розміщення обладнання в камері трансформатора
Відправлено: Вячеслав Володимирович від 23 Листопад 2012, 12:37:26
Дуже дякую за те що звернули увагу на той пункт. Тоді яку відстань до стін слід вважати "безпечною" в даному випадку?
Назва: Re: Розміщення обладнання в камері трансформатора
Відправлено: Сугор від 23 Листопад 2012, 12:56:50
Вячеслав Володимирович, не могу понять в чем собственно проблема? Вы занимаетесь проектированием КТП?
Назва: Re: Розміщення обладнання в камері трансформатора
Відправлено: Вячеслав Володимирович від 23 Листопад 2012, 13:08:14
так.
Назва: Re: Розміщення обладнання в камері трансформатора
Відправлено: Сугор від 23 Листопад 2012, 13:15:51
Вячеслав Володимирович, к сожалению, более не чем не могу помочь.
Назва: Re: Розміщення обладнання в камері трансформатора
Відправлено: erika24 від 24 Листопад 2012, 05:43:30
ГОСТ 14695-80: Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВхА на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия.  :-[ может поможет
Назва: Re: Розміщення обладнання в камері трансформатора
Відправлено: Masha від 22 Лютий 2013, 19:40:17
Можно ли в камере тр-ра располагать внп-17?
Назва: Re: Розміщення обладнання в камері трансформатора
Відправлено: PrepsuPatha від 22 Лютий 2013, 22:08:26
Можно ли в камере тр-ра располагать внп-17?
Можно, но с приводами и безопасными расстояниями придется повозиться.