Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Облік електроенергії, АСКОЕ => Тема розпочата: проектоля від 22 Листопад 2012, 16:44:56
-
счетчик подключен на два трансформатора тока, установленные последовательно на шине. С обеих трансформаторов вторичные обмотки заведены на один счетчик. к чем это приведет
-
два трансформатора тока, установленные последовательно на шине
Вы имеете ввиду, что на одной шине последовательно установлены два ТТ? Чего-то я не понял
-
Да!!!!.
Называется, угадай схему :D :D :D
-
на одной шине последовательно установлены два ТT
-
на одной шине последовательно установлены два ТT
Никогда такого еще не встречал. Если кто обьяснит зачем это делаеться буду благодарен.
-
Последовательная установка 2х ТТ понятна, когда один трансформатор является учетным, а второй подключен на амперметр или анализатор сети.
Ну эта причина для меня тоже понятна. Но автор темы пишет
счетчик подключен на два трансформатора тока, установленные последовательно на шине
А вот это мне не понятно пока что. Может автор темы не разобрался до конца и второй ТТ как раз для амперметра?
-
Я так понимаю, один комплект трансформаторов нужен для учёта, а второй для релейной защиты.
Давно уже есть универсальные тр-ры (релейка и учёт в одном).
Так с этим понятно, будем ждать автора.
Пусть более подробней опишет проблему
-
на одной шине последовательно установлены два
Здравствуйте! А минимальное расстояние между ТТ на одной шине не подскажете? 400/5А
-
Присоединюсь к автору темы. Как сказал один монтажник (выше уже цитировали:
один комплект трансформаторов нужен для учёта, а второй для релейной защиты
), НЕЛЬЗЯ использовать вторичную обмотку ТТ для учета и измерения. И выслали схему, где два трансформатора тока, установленные последовательно на шине
. Специально для них и сделали такое чудо )))
-
), НЕЛЬЗЯ использовать вторичную обмотку ТТ для учета и измерения. И выслали схему, где
Это как ?.
Учёт и измерение ,не одно и тоже?
А что надо использовать для учёта первичную обмотку ТТ ?
Ну подключите измерение к первичной обмотке , например к 10кВ
Интересно , выживет ли ваш счётчик :D :D
Да, монтажник наверное с бодуна был (Но это уже в шутку :D)
-
. Специально для них и сделали такое чудо )))
Познавательно!!!.
Уже давно , выпускают ТТ двумя обмотками http://zp-energo.spravka.ua/products/2.html (http://zp-energo.spravka.ua/products/2.html)
-
yuoras, по стороне высшего напряжения - 100% согласен. Данный разговор имел место при изготовлении панелей ЩО-90.
-
Мне нужен общий учёт по двум отходящим линиям. Возможно и такое включение трансформаторов к счётчику?
-
Нет , будет недоучёт за счёт сопротивления второго трансформатора.
Завтра на работе попробую включить их через образцовый счётчик, посмотрим на сколько будет этот недоучёт
-
Нет , будет недоучёт за счёт сопротивления второго трансформатора.
Ну я уже нашёл решение вопроса, но для теории - а при параллельном включении трансов?
-
Бригадир
Последовательно включать вторички ТТ нельзя. Они будут работать не в режиме, это почти то же самое, что разорвать вторичную цепь. ТТ это же генератор тока! Что будет, если нагрузить генератор тока (в идеале, с бесконечным внутренним сопротивлением) на другой генератор тока? Вопрос риторический. Учета точно не будет, а ТТ можно спалить.
Параллельно включать - ничего страшного не произойдет. А вот что будет с учетом - вопрос интересный. Все же, предполагаю, что технология измерений такого включения не допускает.
-
Что будет, если нагрузить генератор тока (в идеале, с бесконечным внутренним сопротивлением) на другой генератор тока?
Смотря как включить. Я на схеме обозначил начала обмоток.
Все же, предполагаю, что технология измерений такого включения не допускает.
Хотелось бы услышать того, кто проводил испытания и измерения.
-
Цитата: Shuring от Сегодня в 12:20:40
Что будет, если нагрузить генератор тока (в идеале, с бесконечным внутренним сопротивлением) на другой генератор тока?
Смотря как включить. Я на схеме обозначил начала обмоток.
Да как ни включай - кина не будет. Нормальный режим ТТ - когда сопротивление нагрузки низкое (близко к нулю). При этом внутреннее сопротивление высокое (теоретически бесконечность). В цепи два источника тока с высоким сопротивлением. Какой будет ток, просчитать можно, зная реальные параметры всех участников, включая первичные цепи. Но то, что он будет малым и весьма далеким от ожидаемого учетного - гарантировано.
-
Shuring.
Они будут работать не в режиме, это почти то же самое, что разорвать вторичную цепь.
Это как ?.
Почитайте ,что такое ТТ, как можно разорвать вторичную цепь включая последовательно ещё один ТТ :D
Я реально подключал и последовательно и параллельно.
При последовательном включении возрастает не до учёт , при параллельном меньше , но есть.
Всё зависит от характера нагрузки.
ТТ это же генератор тока! Это как ?.
Я что то всегда думал , что ТТ преобразовывает токи с первички на вторичку , а не генерирует их :slap:
Сопротивление ТТ на разные коефициенты разное.
Пример , ТТ имеет 100\5 , на вторичке 20 витков провода.
Логику ловите ?
-
При последовательном включении возрастает не до учёт , при параллельном меньше , но есть.
За счёт чего?
Всё зависит от характера нагрузки.
Счётчик.
-
Добрый день!
1. Трансформаторы тока не допускают последовательное включение вторичных обмоток и подключении к ним вторичных приборов - предыдущие изложения в целом верны.
2. При параллельном соединении - возможно. Более того, данная схема широко используется в сетях 330 - 750 кВ, при полуторной первичной схеме. Кто интересуется подробнее любой учебник "Электрические станции и системы" Вам об этой схеме раскажет. По поводу погрешности, она будет присутствовать по сравнению, если мы бы учитывали двумя счетчиками (каждый подключен к своему ТТ), но практика показывает, что она будет составлять не более 1-2 %.
-
Всё зависит от характера нагрузки.
Счётчик.
Я имел введу cos фи, то есть нагрузку конечных потребителей
-
. При параллельном соединении - возможно. Более того, данная схема широко используется в сетях 330 - 750 кВ, при полуторной первичной схеме. Кто интересуется подробнее любой учебник "Электрические станции и системы" Вам об этой схеме раскажет. По поводу погрешности, она будет присутствовать по сравнению, если мы бы учитывали двумя счетчиками (каждый подключен к своему ТТ), но практика показывает, что она будет составлять не более 1-2 %.
Давайте не будем забывать , что 330-750 кВ это совсем другое.
К примеру тот же косинус.
Действительно , такие схемы ещё встречаются.
На эту тему можно дискутировать много.
Простое решение , подключение двух ТТ при паранормальном и последовательном соединении будут вести к не точности учёта.