Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежогасіння => Тема розпочата: vacilina від 22 Листопад 2012, 14:54:40
-
Очень нужен пример оформления расчета на количество хладона 125 в серверной :(
-
може підійде, хоть як приклад :)
http://www.opsonline.ru/onlineptgotv (http://www.opsonline.ru/onlineptgotv)
-
vacilina, обратитесь за гидрорасчетом к производителю/поставщику.
-
можно. Но интерес поставщика появится перед непосредственной покупкой оборудования. Мне же надо оформить правильно проект, пройти экспертизу, а потом дойдет ли до покупки 100%?! Может вообще до монтажа не дойти... Хотя количество необходимого газа знаю.
-
Всяко бывает. Попробую.
-
можно. Но интерес поставщика появится перед непосредственной покупкой оборудования.
Это Вы зря. Если оборудование поставщика не попадет в Ваш проект, так и до закупки не дойдет. Так что не стесняйтесь. Приличные поставщики ВСЕГДА помагаютпроектировщикам
-
Спасибо за участие!
-
А еще вопрос. В здании три отдельных серверных с газовым ПТ. На каждую ведь надо свои балоны с газом, только резерв 100% на большее помещение?
-
Резерв для газа сегодняшние нормативы не требуют так уж определенно.
ДСТУ 4466-1:2008
6.2.1.2 За необхідності, повинен бути передбачений резервний запас вогнегасної речовини для дублювання її випуску у кількості разів, визначеній органом влади.
Т.е. "орган влади" выдаст указание (пожарцы замечание, напимер), тогда заказчик должен будет купить и запас. Хотя, трактовать данное положение можно и как "горячий резерв". В общем, тем скользкая.
Один из способов решения. Заказчик предупреждается о наличии такого вот положения. Проект делается без резерва. А при получении обоснованного замечания ли специального соответствующего указания, в проект вносятся изменения.
-
Просто идет реконструкция и стоит один балон на все три серверные. Кто первый загорится- тому и достанется. В станции ПТ стоят 2 балона. Один-рабочий, второй-резервный.
-
газ разве не нужен на объем всех трех помещений?
-
Это называется - станция пожаротушения. Для входа в курс дела почитайте все, что связано с этими словами в старом ДБН В.2.5-13 (там чуть более внятно) и новом ДБН В.2.5-56, а заодно и ДСТУ 4466-1:2008
-
Спасибо
-
Со станцией я впервые, раньше только модульные
-
vacilina, напишите свою почту. Вышлю пример расчета.
-
vvdmitrieva@ukr.net