Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: Darya2123 від 22 Листопад 2012, 13:49:30
-
Здравствуйте, коллеги. Снова к вам с вопросом.
Сейчас занимаюсь разработкой проекта гостиницы.
Заказчик хочет запитать от дизеля такие нагрузки, как розетки в люксах, а также освещение
(прикроватные бра, освещение санузлов).
Вопрос вот в чем. Планируется установка на этаж по два щита с каждой стороны -
рабочего освещения (запитаны рабочие нагрузки) и щит аварийного
освещения - запитаны группы, которые остануться в работе даже при исчезновении напряжения на
шинах. Гостиница сейчас запитана от ТП но по двум вводам.
У меня несколько вопросов.
1. По ПТЭЭБ нельзя размещать в щитах аварийного совещения розетки, как их же тогда запитать от дизеля?
Ставить на них отдельный щит? Или просто назвать щит аварийного освещения, например,
щитом аварийного питания и все?
И еще, заказчик хочет, чтобы при входе из комнаты, потребитель имел возможность с помощью карточки
выключить все потребители, кроме холодильника в номере.
Кто-нибудь сталкивался с таким? Как это можно реализовать?
Заранее вам спасибо огромное за ответы.
-
Может ещё и проект за вас сделать?
http://eom.com.ua/index.php?topic=3816.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=3816.0)
http://eom.com.ua/index.php?topic=10560.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=10560.0)
http://eom.com.ua/index.php?topic=293.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=293.0)
http://eom.com.ua/index.php?topic=4847.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=4847.0)
-
Может ещё и проект за вас сделать?
[url]http://eom.com.ua/index.php?topic=3816.0[/url] ([url]http://eom.com.ua/index.php?topic=3816.0[/url])
[url]http://eom.com.ua/index.php?topic=10560.0[/url] ([url]http://eom.com.ua/index.php?topic=10560.0[/url])
[url]http://eom.com.ua/index.php?topic=293.0[/url] ([url]http://eom.com.ua/index.php?topic=293.0[/url])
[url]http://eom.com.ua/index.php?topic=4847.0[/url] ([url]http://eom.com.ua/index.php?topic=4847.0[/url])
Очень мило, все это я уже читала и не нашла здесь ответа на свои вопросы,
смотрю, вы очень гостепреимны с новичками на форуме...
Сделайте:)
-
По поводу первого вопроса, может сделать на каждый номер свой щит, наподобе квартирного, отдельно запитывать их от АВР либо ВРУ, в зависимости от того, который сидит на ДЕС..
По поводу второго, никогда не сталкивался. Встречный вопрос - для чего? Это если типа забыл свет в номере выключить?
-
И еще, заказчик хочет, чтобы при входе из комнаты, потребитель имел возможность с помощью карточки
выключить все потребители, кроме холодильника в номере.
Кто-нибудь сталкивался с таким? Как это можно реализовать?
И этого вы там не нашли?
-
Заказчик хочет запитать от дизеля такие нагрузки, как розетки в люксах, а также освещение
(прикроватные бра, освещение санузлов).
Для постоянного электроснабжения - это утопия. Посчитайте стоимость солярки на 1кВт*ч + постоянная работа дизель-генератора... J)
Другое дело, если дизель в качестве резервного источника питания
И еще, заказчик хочет, чтобы при входе из комнаты, потребитель имел возможность с помощью карточки
выключить все потребители, кроме холодильника в номере.
Кто-нибудь сталкивался с таким? Как это можно реализовать?
И этого вы там не нашли?
посмотрите внимательней, на форуме есть такое
-
!
-
в зависимости от количества звездочек гостиницы и требования предъявляемые к ней соответствующие, а вообще прежде чем проектировать, необходимо как минимум пробежаться по нормативам...
если там 4 или 5 звезд, то не только номера, но и климат и ресторан должен работать в независимости от того есть ли питание на вводе, в номерах должны быть установлены так называемые энергосберегающие "карманы" (под карточки- ключи), они же есть элемент системы контроля доступа и диспетчеризации номерного фонда
-
заказчик хочет, чтобы при входе из комнаты, потребитель имел возможность с помощью карточки
выключить все потребители, кроме холодильника в номере.
Кто-нибудь сталкивался с таким? Как это можно реализовать?
-
заказчик хочет, чтобы при входе из комнаты, потребитель имел возможность с помощью карточки
выключить все потребители, кроме холодильника в номере.
Кто-нибудь сталкивался с таким? Как это можно реализовать?
Спасибо огромное, это как раз то, что нужно, но у меня ведь в номере есть и группы освещения, которые должны оставаться в работе (аварийные)
при пропадении питания запитаны от дизеля.
Так вот они же запитаны от этажного ЩАО.
Как в этом случае быть со схемой?
Их же тоже, по идее, надо выключать....этой картой.
-
Roman3R, а блюдечко с голубой каёмочкой у тебя есть? ::)
но у меня ведь в номере есть и группы освещения, которые должны оставаться в работе (аварийные)
при пропадении питания запитаны от дизеля.
Так вот они же запитаны от этажного ЩАО.
А ещё говорите, что все просмотрели.
Вопрос аварийного освещения в одной из тем обсуждался.
И отойдите вы от стереотипов в мышлении и в нормах. Кто-то когда-то разработал "типовик" и вы пытаетесь его воткнуть в современность, боясь ответственности за свою разработку и изобретение. :wall:
-
Roman3R, а блюдечко с голубой каёмочкой у тебя есть? ::)
Правда, спасибо:)
но у меня ведь в номере есть и группы освещения, которые должны оставаться в работе (аварийные)
при пропадении питания запитаны от дизеля.
Так вот они же запитаны от этажного ЩАО.
А ещё говорите, что все просмотрели.
Вопрос аварийного освещения в одной из тем обсуждался.
Эх, просмотрела еще раз специально ссылки, так и не нашла об аварийном освещении...
Может не там ищу?
Я на этом форуме совсем недавно, еще не совсем разобралась)
И отойдите вы от стереотипов в мышлении и в нормах. Кто-то когда-то разработал "типовик" и вы пытаетесь его воткнуть в современность, боясь ответственности за свою разработку и изобретение. :wall:
Так я потому и спрашиваю, потому что, видимо, я сильно зациклена на этом самом "типовике".
Вот со схемой все понятно, а как бы вы поступили с аварийным освещением?
Заранее спасибо.
-
Про щитки.
http://eom.com.ua/index.php?topic=293.15 (http://eom.com.ua/index.php?topic=293.15)
Про аварийку.
http://eom.com.ua/index.php?topic=293.30 (http://eom.com.ua/index.php?topic=293.30)
Видимо мотель для вас не гостиница, а по украински "готель".
-
Про щитки.
[url]http://eom.com.ua/index.php?topic=293.15[/url] ([url]http://eom.com.ua/index.php?topic=293.15[/url])
Про аварийку.
[url]http://eom.com.ua/index.php?topic=293.30[/url] ([url]http://eom.com.ua/index.php?topic=293.30[/url])
Видимо мотель для вас не гостиница, а по украински "готель".
Спасибо, но речь в темах идет об освещении коридоров, а у меня ситуация такова, что заказчик хочет
в самих номерах сделать рабочее и аварийное освещение, то есть прикроватные бра в номере,
но в то же время, хочет чтобы карточкой все выключалось.
С группами рабочими все понятно, а вот с аварийными как быть?
они-то запитаны от этажных щитов аварийного освещения ,но в случае, если человек
не выключил бра, то получается, что ключ с размыкателем просто не выключит это бра и оно останется работать,
независимо от того, что карточка вставлена или вытянута. Только получается можно выключить по месту ,так получается?
-
С группами рабочими все понятно, а вот с аварийными как быть?
Ну вот опять типовое решение.
Да обеспечьте вы номера 1 категорией надежности.
-
С группами рабочими все понятно, а вот с аварийными как быть?
Ну вот опять типовое решение.
Да обеспечьте вы номера 1 категорией надежности.
В номерах типа "люкс" и "полулюкс" и так все остается в работе, но
к сожалению, заказчик не хочет питать номера "стандарт" по такому же принципу ,а именно, как
вы говорите, по типовому решению)
И все никак не могу понять, как его реализовать. Плюс у нас каждый номер-своя группа на освещение.
То есть просто от этого размыкателя контакт на автомат в щите аварийного освещения, так выходит?
-
Попробуйте секционировать этажные щитки, если питание идет от трансформатора то секционирующий пускатель включен, а если от генератора то отключен, разведите потребителей по секциям согласно нужности питания в аварийной ситуации. Так же не забудьте что бы мощность генератора соответствовала аварийным потребителям :D. Прилагаю кривой рисунок, но смысл понятен.