Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Освітлення => Внутрішнє освітлення => Тема розпочата: il85 від 19 Листопад 2012, 16:56:41

Назва: Обслуговування світильників на висоті 8м
Відправлено: il85 від 19 Листопад 2012, 16:56:41
З чого можна обслуговувати світильники на висоті 8м (приміщення котельні ) мостового крану нема? Що можна пердбачити в проекті?
Назва: Re: Обслуговування світильників на висоті 8м
Відправлено: Бригадир від 19 Листопад 2012, 16:59:40
http://yandex.ua/yandsearch?rdrnd=148654&text=%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%82&clid=1909644&lr=145 (http://yandex.ua/yandsearch?rdrnd=148654&text=%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%82&clid=1909644&lr=145)
Назва: Re: Обслуговування світильників на висоті 8м
Відправлено: il85 від 19 Листопад 2012, 17:20:12
Освітлення розташоване над крупногабаритним обладнанням. І те що ми опустим світильник особливо нам нічого не дасть.
Назва: Re: Обслуговування світильників на висоті 8м
Відправлено: Бригадир від 19 Листопад 2012, 17:28:36
Освітлення розташоване над крупногабаритним обладнанням.
И шо оно над ним освещает?
Назва: Re: Обслуговування світильників на висоті 8м
Відправлено: il85 від 20 Листопад 2012, 09:01:30
А як виконуються ходові мостики? (так хочу уточнити для себе ато не знаю як вони виглядять)
Назва: Re: Обслуговування світильників на висоті 8м
Відправлено: erika24 від 20 Листопад 2012, 10:02:05
З чого можна обслуговувати світильники на висоті 8м (приміщення котельні ) мостового крану нема? Що можна пердбачити в проекті?

пусть технологи предусмотрят подъемник
http://www.str-t.ru/lulki/temp/ (http://www.str-t.ru/lulki/temp/)
http://www.izpto.ru/10.htm (http://www.izpto.ru/10.htm)
http://www.izhzavod.ru/temp.htm (http://www.izhzavod.ru/temp.htm),
а в проекте надпись как в типовом
Для обслуживания светильников установленных на высоте ***м
предусмотрен телескопический монтажный подъемник "ТЕМП".
Назва: Re: Обслуговування світильників на висоті 8м
Відправлено: Aleks62 від 10 Грудень 2012, 11:07:29
Лестницы трехсекционные алюминиевые (до 13 метров). http://www.grotika.ru/catalog/ladder/section3/ (http://www.grotika.ru/catalog/ladder/section3/)
С таких обслуживают прожектора (на высоте 10 м) спортивного зала.
Назва: Re: Обслуговування світильників на висоті 8м
Відправлено: il85 від 10 Грудень 2012, 15:46:08
Згідно ПУЕ з драбин дозволяється обслуговувати світильники на висоті до 5 м.
Назва: Re: Обслуговування світильників на висоті 8м
Відправлено: Roman3R від 10 Грудень 2012, 16:05:16
Згідно ПУЕ з драбин дозволяється обслуговувати світильники на висоті до 5 м
ПУЕ
6.6.2. Светильники, обслуживаемые со стационарных или с приставных лестниц, должны устанавливаться на высоте не более 5 м (до низа светильника) над уровнем пола. При этом размещать светильники над крупным оборудованием, 
приямками и в других местах, где невозможно установить лестницу, не допускается.
 
Назва: Re: Обслуговування світильників на висоті 8м
Відправлено: SVETмой від 08 Травень 2013, 10:00:27
Устанавливайте светильники, у которых продолжительный интервал обслуживания - светодиодные или индукционные.
Назва: Re: Обслуговування світильників на висоті 8м
Відправлено: erika24 від 08 Травень 2013, 11:30:45
Устанавливайте светильники, у которых продолжительный интервал обслуживания - светодиодные или индукционные.
а что от пыли их чистить не надо? :P
Назва: Re: Обслуговування світильників на висоті 8м
Відправлено: Roman3R від 10 Травень 2013, 13:48:15
у которых продолжительный интервал обслуживания - светодиодные или индукционные.
На рахунок таких світильників , це лише реклама виробників , не підтверджена в експлуатації .
Назва: Re: Обслуговування світильників на висоті 8м
Відправлено: Anatoliy57 від 10 Травень 2013, 15:54:03
Устанавливайте светильники, у которых продолжительный интервал обслуживания - светодиодные или индукционные.

Очистка светильников, осмотр и ремонт сети электрического освещения должен выполнять по графику (плану ППР) квалифицированный персонал.

Периодичность работ по очистке светильников и проверке технического состояния осветительных установок Потребителя (наличие и целость стекол, решеток и сеток, исправность уплотнений светильников специального назначения и т.п.) должна быть установлена ответственным за электрохозяйство Потребителя с учетом местных условий. На участках, подверженных усиленному загрязнению, очистка светильников должна выполняться по особому графику.
Назва: Re: Обслуговування світильників на висоті 8м
Відправлено: uksusXIII від 10 Травень 2013, 16:09:12
На рахунок таких світильників , це лише реклама виробників , не підтверджена в експлуатації .
А как вам люмка со сроком службы 45000 часов и выдержкой перепадов фазного напряжения до 400 (!) вольт? почитайте о продукте от Филипс. Стоит лампа на 58 Вт около 130 грн!
Назва: Re: Обслуговування світильників на висоті 8м
Відправлено: dmitr_o від 23 Липень 2013, 14:38:55
У немцев появились комплекты: прожектор (монтируется на доступной высоте) + лёгкое отражающее зеркало диаметром >1м (на ферму или потолок). Для спортзалов, бассейнов...