Насколько критично по нагреву для кабеля СИП подать на него мощность 30 кВт
если по расчету падения напряжения следующие цифры:
S = 25 мм2
Δ (51A, 600м) = 12.6 %
Imax / Pmax = 20.2А / 11.9КВт
(линия абонентская, не РЭСовская)
-
По нагреву - все ок (табл. 1.3.5 ПУЕ:2010)
-
вадим78, ГКД 34.20.175-2002 Табл. А.3, табл. А.5
-
вадим78, а ничего страшного, что падение напряжения 12%? Это вас не смущает? Ну и проверка по току КЗ не мешала бы. У меня выходит сечение минимум 70
-
Здравствуйте! А если СИП 210м , то сечения 4х35мм2 для 35 кВт хватит(если кто-то может поделиться расчетом, а то начальство считает ,что 25мм2 вполне хватит для обогрева в сезон(6 мес.) - котел 25кВт+ освещение и розетки- еще10кВт (12мес.))?
-
Юниор, на форуме много методик расчета падения напряжения. Если быстрый расчет, то deltaU=P*l/(F*C), где Р - мощность в кВт, l - длина линии в м, F - сечение провода/кабеля, С - коэффициент (для алюминия, 380В - 44). Если брать расчет СИПа с учетом сопротивления его жил, то может пройти и 25, надо считать
-
вадим78, а ничего страшного, что падение напряжения 12%? Это вас не смущает? Ну и проверка по току КЗ не мешала бы. У меня выходит сечение минимум 70
смущает, конечно,
но чем богаты тем и рады, линия садовая , поэтому нет критического требования уложиться в 5% потерь, главное - ток КЗ и нагрев.
-
Здравствуйте! А если СИП 210м , то сечения 4х35мм2 для 35 кВт хватит(если кто-то может поделиться расчетом, а то начальство считает ,что 25мм2 вполне хватит для обогрева в сезон(6 мес.) - котел 25кВт+ освещение и розетки- еще10кВт (12мес.))?
При 35 кВт, 210м, 4х35мм2 (cos=0,97, U=380В) - падение напряжения составит 4,2%.
Если сечение 4х25мм2 то почти 5,9%. Нормы на отклонение можно почитать в
ГОСТ 13109-97
...
5.2 Отклонение напряжения
Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:
- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);
...
Разница в цене между 25 и 35 на Вашу длину будет около 1200 грн. Если 10 кВт которые на резетки будут использоваться в полном объеме, то я бы прокладывал 35, если нет, то для 30 кВт и кабеля 4х25 потери получаются 5, 038%. Что можно сказать влазит в норму по нормально допустимому отклонению.
-
Вы знаете все еще зависит от уровня напряжения на шинах к которым подключаетесь! Там может быть и завышеное на 5% напр и также уже сниженое
-
Обыкновенно повышенное на 2.5%. Если КТП принадлежит садовому товариществу, то на садовых участках длинные линии. А повышать на 5% - горят ночью холодильники вблизи КТП.