Відправлено: electro` від 19 Листопад 2012, 13:52:12
Какое напряжение падавать на светильники в парилке (12, 24,220 В) и где єто регламентируется.
Назва: Re: Освещение парилки
Відправлено: electro` від 19 Листопад 2012, 14:06:02
Можен кто подскажет геде ознакомиться с єлектроснабжением сауны  и по каким нормам,делать электроснабжение.
Назва: Re: Освещение парилки
Відправлено: Сугор від 19 Листопад 2012, 14:11:22
electro`, по напряжению ограничений, на сколько я знаю, нет. Есть общие требования по прокладке кабелей (горючие основания), требование к изоляции кабеля (должен выдерживать температуру).
Назва: Re: Освещение парилки
Відправлено: sashkoMTM від 19 Листопад 2012, 14:22:42
electro`,
http://eom.com.ua/index.php?topic=2094.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=2094.0)
http://eom.com.ua/index.php?topic=1666.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=1666.0)
http://eom.com.ua/index.php?topic=1481.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=1481.0)
Назва: Re: Освещение парилки
Відправлено: Roman3R від 19 Листопад 2012, 14:42:09
геде ознакомиться с єлектроснабжением сауны
ГОСТ Р 50571.12-96
Назва: Re: Освещение парилки
Відправлено: shtuch1 від 19 Листопад 2012, 14:46:36
2.1.52. Открытую прокладку незащищенных изолированных проводов непосредственно по основаниям, на роликах, изоляторах, на тросах и лотках следует выполнять:

1. При напряжении выше 42 В в помещениях без повышенной опасности и при напряжении до 42 В в любых помещениях — на высоте не менее 2 м от уровня пола или площадки обслуживания.

6.1.16.   Для живлення світильників місцевого стаціо¬нарного освітлення з лампами розжарювання слід застосо¬вувати напругу: у приміщеннях без підвищеної небезпеки -
220 В, у приміщеннях з підвищеною небезпекою і особливо небезпечних - не вище 42 В. У приміщеннях з підвищеною небезпекою та особливо небезпечних допускається напруга
до 220 В, у цьому разі необхідно передбачати захисне вимк¬нення лінії при струмі витоку до 30 мА або живлення кожного світильника за допомогою розділового трансфор¬матора (розділовий трансформатор може мати кілька елект¬рично не пов'язаних вторинних обмоток).
Назва: Re: Освещение парилки
Відправлено: Shturman від 19 Листопад 2012, 14:54:10
2.1.52. Открытую прокладку незащищенных изолированных проводов непосредственно по основаниям, на роликах, изоляторах, на тросах и лотках следует выполнять:

1. При напряжении выше 42 В в помещениях без повышенной опасности и при напряжении до 42 В в любых помещениях — на высоте не менее 2 м от уровня пола или площадки обслуживания.
Это откуда такая норма? Открытую прокладку незащищенных изолированных проводов только на изоляторах в остальных случаях должна быть защитная оболонка. ДБН.В.2.5-23-2010. табл. 4.1
Назва: Re: Освещение парилки
Відправлено: shtuch1 від 19 Листопад 2012, 14:59:39
2.1.52. Открытую прокладку незащищенных изолированных проводов непосредственно по основаниям, на роликах, изоляторах, на тросах и лотках следует выполнять:

1. При напряжении выше 42 В в помещениях без повышенной опасности и при напряжении до 42 В в любых помещениях — на высоте не менее 2 м от уровня пола или площадки обслуживания.
Это откуда такая норма? Открытую прокладку незащищенных изолированных проводов только на изоляторах в остальных случаях должна быть защитная оболонка. ДБН.В.2.5-23-2010. табл. 4.1
Все ПУЕ