Подскажите пожалуйста как организовать узел учета КНС которая питается от 2-х трансформаторов
которые принадлежат 2-м разным организациям. Подключение провести через АВР т.е. питание на канализационной насосной станции имеется постоянно, но может быть от разных трансформаторов 2х разных организаций т.е. одна это ПЭС а вторая частное ООО.
За ранее благодарю, с уважением Евгений.
-
как организовать узел учета
На каждом вводе , перед АВР , свой учет . Но ... предварительно взять ТУ от частное ООО
, возможно они захотят организовать учет для КНС на своей подстанции .
-
Добрый день!
Своей КТП на КНС нет. Щит учета расположен будет в ближайшем жилом доме в щитовой.
-
А КНС что частнику принадлежит? ???
-
КНС принадлежит городскому горводоканалу.
-
КНС принадлежит городскому горводоканалу.
И горводоконал клянчит питание у частное ООО
из
Щит учета расположен будет в ближайшем жилом доме в щитовой.
?
А ШО по этому поводу думает РЭС?
-
РЭС не вмешивается, считая что узел учета нужен горводоканалу и расположить его нужно в помещении
РУ-0,4 ближайшего к КНС жилого дома (в щитовой) или в помещении самой КНС в помещении приспособленом под щитовую т.е. оборудованном по требованиям ПУЭ.
-
РЭС не вмешивается, считая что узел учета нужен горводоканалу и расположить его нужно в помещении
РУ-0,4 ближайшего к КНС жилого дома
А кому принадлежит РУ-0,4 и была ли предусмотрена дополнительная мощность у этой щитовой?
Шо то странные взаимоотношения в городе.
-
Добрый день!
РУ-10 кВ принадлежат одна РЭСу, вторая частной фирме. На обоих подстанциях в РУ- 0,4 необходимо поставить по одной дополнительной ячейки, мощность трансформаторов позволяет и разрешена- подключаемая мощность-172 кВт мощность трансформаторов по 250 кВА от каждой ТП.
-
Из устного описания схему питания не совсем понял, но по моему мнению учета необходимо два в точках разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности. Если в таковых точках возможности поставить нету нужно согласовать место установки с передающими и продающей организациями. Это всё отразится в договоре, будут насчитывать потери ну и т.д. Но в любом случае одним узлом учета Вы не обойдетесь.
Вы бы однолинейку приложили.