Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Константин О. від 16 Листопад 2012, 11:38:22

Назва: Условия выбора сборных шин по ВН 6-10кВ
Відправлено: Константин О. від 16 Листопад 2012, 11:38:22
Всем доброго времени суток!
Выполняется замена трансформатора ТМ-320 на ТМ-400. Встала задача по замене сборных шин по НН и ВН.
По НН шины выбрал ориентируясь на тему http://eom.com.ua/index.php?topic=9912.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=9912.0)
Но вот условия выбора СШ по ВН не могу найти. Помогите пожалуйста!
Заранее всем спасибо!
Назва: Re: Условия выбора сборных шин по ВН 6-10кВ
Відправлено: cherkas від 23 Листопад 2012, 02:29:40
Л.Д. Рожкова, В.С. Козулин "Электрическое оборудование станций и подстанций"

Там есть ВСЁ!!! :) Как выбрать как рассчитать какие коэффициенты при установке плашмя или на ребро, какое расстояние между изоляторами... Только обратите внимание на размерность, там есть в одной формуле и сантиметры и миллиметры (точно не помню может метры и миллиметры), в общем не запутайтесь в размерности.

Да , еще, их есть несколько изданий, чем отличаются не знаю пользуюсь одним - Издание третье переработанное и дополненное. Москва Энергоатомиздат 1987г.