Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: Darya2123 від 15 Листопад 2012, 11:41:11

Назва: заземление КТП
Відправлено: Darya2123 від 15 Листопад 2012, 11:41:11
Здравствуйте, коллеги

Требуется спроектировать контур заземления для КТП-3 с установкой ГЗШ
в помещении КТП-3 для того, чтобы заземляющая жила вновь укладываемого
кабеля была соединена с ГЗШ. Кроме этого Заказчик интересуется может
ли он воспользоваться данным заземляющим устройством в целях
заземления не только вновь монтируемого оборудования но и
существующего оборудования.
 Вопрос заключается в том чтобы: 1 вариант: Соединить с ГЗШ
проводником существующие щиты расположенные в цехе, а также от
существующих щитов к оборудованию. ( какой проводник, способ
прокладки)
                                                                   2
вариант: смонтировать промежуточную ЗШ в цехе соединив ее проводником
с ГЗШ, а затем заземлить существующие щиты расположенные в цехе, а
также от существующих щитов к оборудованию. ( какой проводник, способ
прокладки).

КТП стоит в помещении цеха.
И вообще можно ли вести на нагрузку в 250 кВт пятижильный кабель?

Назва: Re: заземление КТП
Відправлено: comings від 20 Листопад 2012, 06:57:56
Разумеется, контур КТП можно использовать для заземления существующего оборудования. (Думаю, там не более 4 Ом?) Вопрос как. Проще всего тупо от каждого щитка заземляющий проводник на ГЗШ. Будет куча проводов. Стоит поступить хитрее. Например так: "Для устройства основной системы уравнивания потенциалов смонтировать в цехе ГЗШ из стальной полосы 4х40мм, проходящей по периметру цеха и внутри КТП."
Далее все просто. ГЗШ соединить с контуром заземления проводником сечением не менее половины фазного. Все щиты соединить с ГЗШ проводниками защитного заземления.
По поводу 5-жильного кабеля на нагрузку. А что за нагрузка? Щиты? -Да, надо. Электродвигатели? Как правило, мощные без нуля работают, с-но на них и 4-жилки достаточно. Это смотреть надо.
Удачи!