Назва: Нормируется ли количество ответвлений??
Відправлено: Nick_72 від 14 Листопад 2012, 15:01:05
День добрый, у меня назрел вопрос!!Нормируется ли количество абонентских ответвлений от одной опоры по типу стойки СВ105-3,5? Длина ответвлений не более 10м, ответвлений 8 шт., провод AsXSn 4x16мм.
Назва: Re: Нормируется ли количество ответвлений??
Відправлено: shtuch1 від 14 Листопад 2012, 15:24:03
нормируется расстояние между проводами и растояние до земли
Назва: Re: Нормируется ли количество ответвлений??
Відправлено: Nick_72 від 14 Листопад 2012, 16:23:41
Это понятно, а кол-во ответвлений???
Назва: Re: Нормируется ли количество ответвлений??
Відправлено: Константин О. від 15 Листопад 2012, 15:11:49
В нашем местном РЭСе разрешают не более двух ответвлений.
Назва: Re: Нормируется ли количество ответвлений??
Відправлено: sashkoMTM від 15 Листопад 2012, 16:24:13
Nick_72, подивіться тут (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=784). там, здається, передбачається не більше чотирьох.
Назва: Re: Нормируется ли количество ответвлений??
Відправлено: Expert від 02 Лютий 2013, 11:58:11
Принято считать что одно ответвление действует на опору с тяжением 50 дан. Исходя из этого посчитайте сумарный момент(векторным сложением) А после проверте опору по несущей способности.