имеется печка для нагрева пластиковых заготовок. в электрическом шкафу стоит панель на которой все эл.оборудование размещено. надо добавить еще несколько эл.устройств небольших но некуда. подскажите может кто сталкивался, как выйти из ситуации?
Есть пару идей:
1. добавить дополнительный эл.шкаф маленький.
2. Сделать панель изогнутой, "утопить" на 100мм полпанели верхние, тогда на выступе можно размещать в шкафу.
Подскажите чем регулируется процесс проэктирования эл.шкафов, гост какой?
-
Подскажите чем регулируется процесс проэктирования эл.шкафов, гост какой?
По НКУ:
ОЛХ.684.002-90
ГОСТ Р 51732-2001
ГОСТ Р 51321.1-2007
-
шкаф наш, добавить устройство в существующую схему надо. новый шкаф не могу растянуть за пределы оборудования. сейчас пока думаю изготовить доп. панельку на заднюю стенку съемную, и туда часть оборудования установить, провода пропустить через отверстие. посмотрим что начальство скажет про такую переделку в понедельник.
спасибо.
-
В таких случаях ставят поворотную раму, если место позволяет. Есть еще боковые стенки или еще корпус типа клеммной коробки на крышу шкафа прилепить.
Корсаков Дмитрий Юрьевич, у Вас стабильное желание выкладывать уже не действующие в Украине ГОСТы. А ГОСТ 28668-90 еще живой, а проверить можно и здесь http://normativ.ua/find/search.php (http://normativ.ua/find/search.php)
-
В случае особо крайней необходимости и достаточной глубины шкафа можно использовать внутреннюю сторону двери.
Сам не делал - но реализацию видел.
-
точно не подойдет. в линейке продукции такого нигде нет и условия эксплуатации бывают разные.