Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: ejen від 13 Листопад 2012, 15:38:10

Назва: Розетки в автомойке
Відправлено: ejen від 13 Листопад 2012, 15:38:10
Есть моечное помещение (мойка автомобилей от аппарата высокого давления), в котором нужно установить штепсельные розетки для подключения пылесоса. Как поступить: розетки с ІР66 (через УЗО 30 мА, естественно), проводка открытая в гладких ПВХ-трубах?
Назва: Re: Розетки в автомойке
Відправлено: andery від 13 Листопад 2012, 17:08:39
розетки с ІР66 (через УЗО 30 мА, естественно)
Все верно.
проводка открытая в гладких ПВХ-трубах?
Если есть возможность, как по мне, лучше спрятать под плитку (штукатурку или чего там на стенах).
Назва: Re: Розетки в автомойке
Відправлено: Сугор від 13 Листопад 2012, 17:17:38
Если есть возможность, как по мне, лучше спрятать под плитку (штукатурку или чего там на стенах).
Мне кажется, что лучше, все-таки, открыто в трубах. Есть очень интересное предложение - витая гибкая труба, вместе с фитингами она обеспечивает ІР67, правда это будет дороже.
Назва: Re: Розетки в автомойке
Відправлено: Roman3R від 13 Листопад 2012, 17:23:29
проводка открытая в гладких ПВХ-трубах
Можна прокласти кабелі відкрито і без труб .
Назва: Re: Розетки в автомойке
Відправлено: ejen від 14 Листопад 2012, 09:55:13
Помню откуда-то, что есть рекомендации в сырых и особо сырых помещениях проводку выполнять открыто. В особо опасных помещениях можно кабелем и без труб, но в трубах все-таки видится эстетичнее и надежнее. Меня больше смущала установка розеток на 220 В в особо опасных помещениях, но кроме требования выполнять защиту от косвенного прикосновения ничего на этот счет не нашел