Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Сповіщення про пожежу => Тема розпочата: Есперасна від 13 Листопад 2012, 13:31:05
-
Добрый день. делаю оповещение о пожаре . помещение площадью 385 кв.м , высота потолка 4 метра выбрала потолочный громкоговорить о пожаре Глагол-П-3 на 3 ВТ. Согласно методике расчета для Глагола у меня вышло 19 оповещателей. Расстояние друг от друга 5 метров.
Я смотрю на чертеж и мне кажется что их очень уж много. Может я как то не так считаю.
(Есть похожий проект но там настенный оповещатели Глагол на 3 Вт , площадь помещ. 720 кв. м и там проектная организация взяла всего 8 оповещатлей).
19 и 8 все таки большая разница хоть у меня и потолочный взяты...
-
Метода у потолочных и настенных - отлична.
-
Какое назначение помещения, какой вы выбрали максимальный уровень звука. Какие габариты помещения?
-
помещение демонстрационный зал для продажи автомобилей, уровень шума взяла 70
Габариты 19,4 х 19,8
-
http://www.vellez.ua/ru/selectspeakers.html (http://www.vellez.ua/ru/selectspeakers.html) - пример выбора громкоговорителей.
Мне кажется многовато уровень шума взяла 70
ДБН В.2.5-56:2010 п. 8.3.10 "Типовые значения ... " уровень шума лежит в пределах 50 - 60 дБА
http://www.hombi.ru/hombi/content/docs/VELLEZ/Vellez_metodichka.pdf (http://www.hombi.ru/hombi/content/docs/VELLEZ/Vellez_metodichka.pdf) - Методические указания проектирования СОУЭ на базе оборудования "ВЕЛЛЕЗ" см. со стр.37
-
по данной методике выходит около 8 оповещателей.
я нашла ещё метоку от Wheelock там тоже 8 оповещателей. Программу скачать можно здесь если кому интересно (http://www.wheelock.ru/index.php/tekh-podderzhka/programma-raschetov (http://www.wheelock.ru/index.php/tekh-podderzhka/programma-raschetov))
Но у меня есть и методика от для Глагола (http://www.trombon.org/other/documentation/ (http://www.trombon.org/other/documentation/) ) и там написано что при устанвоке на высоте 4 метра площадь озвучивания 20 метров. 385/20=19,25 штук
Методику приложила смотреть со страницы 24
-
Если в качестве системы СОУЭ используете оборудование Тромбон, используйте ихние рекомендации по расчету!
P.S. 1) По их расчетам у меня получилось 20 шт. 1 Вт громкоговорителей! Что в принципе логично!
2) Можно увеличить мощность громкоговорителей, что повлечет увеличение площади озвучивания и как следствие уменьшение количества громкоговорителей! Но тогда надо учитывать, чтобы общий уровень звукового давления, полученный в результате суммирования шумов окружающего пространства с акустическими сигналами от всех работающих громкоговорителей, не превысил 120дБА (для Украины)!
-
Спасибо большое что посмотрели и ответили!!!
-
Есперасна, здесь http://www.systemsensor.ru/?publications&thems&public=43d47bb066a37 (http://www.systemsensor.ru/?publications&thems&public=43d47bb066a37) более-менее внятно изложена теория. Причем с российским автором.
-
Методика хороша но для СОУЭ 1-го и 2-го типа!
-
Можно подумать, что методики речевого оповещения как-то учитывают разборчивость речи ;).
А в остальном... Особенно, для понимания процесса.
-
а мне всегда говорили что данная методика для настенных оповещателей. я по ней обычно для настенных и считаю.
-
А чем отличается настенное размещение от потолочного? Направлением звука. Направлением индикатриссы оповещателя. Законы физики пр этом не меняются. Развернули оповещатель на 90 град. - и считайте себе.
-
Вот еще ссылка http://www.algoritm.org/arch/arch.php?id=18 (http://www.algoritm.org/arch/arch.php?id=18) Статья "Выбор и расчет акустических параметров звуковоспроизводящих устройств систем оповещения" А. Пинаев, М. Альшевский
Без привязки к производителю.
К слову, вот здесь http://www.fireevacuation.ru/Info/info.htm (http://www.fireevacuation.ru/Info/info.htm) - любопытная статья "ПОВЕДЕНИЕ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ. ПАНИКА"
-
Вторая ссылка не открывается
-
Уважаемая rga!
Что то Ваша вторая ссылка на статью о панике не работает.
Можете ли Вы дать ссылку еще раз или разместить ее в другом месте, например на пожарной помощи в разделе интересные публикации?
-
Да, статья из интернета уже исчезла. Попробуем вот так.