Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: Darya2123 від 13 Листопад 2012, 03:18:06
-
Здравствуйте, коллеги. Опишу свою ситуацию.
Я выполняю стадию П для оздоровительного комплекса.
Есть ту на подключение - 300 кВт, вторая категория.
При расчете нагрузок нагрузки дымоудаления и пожаротушения не учитываются ,верно же?
Если их не учитывать в нормальном режиме, то у меня все получается - ровно 300 кВт, но если же посчитать в режиме пожара, то нет.
Нагрузки на дымоудаление 118 кВт, пожарные насосы - 22 кВт, то есть в сумме-140 кВт.
Может я как-то не так считаю, вычитала в нормах, что расчет нагрузок в режиме пожара должен учитывать, что пожар только в одной из секций.
Что это значит? У меня все установки на кровле стоят, какие секции? о чем речь и как верно посчитать нагрузку в режиме пожара?
Я из общей нагрузки вычитаю нагрузку на вентиляцию и кондеры и прибавляю 140 кВт на пожарные дела, может не так считать надо?
Очень жду вашего ответа.
-
Нагрузки на дымоудаление 118 кВт, пожарные насосы - 22 кВт, то есть в сумме-140 кВт.
А яке навантаження споживачів без димовидалення? Димовидалення в 300кВт чи ні?
-
А яке навантаження споживачів без димовидалення? Димовидалення в 300кВт чи ні?
Если их не учитывать в нормальном режиме, то у меня все получается - ровно 300 кВт,
При пожаре - больше 300кВт.
из общей нагрузки вычитаю нагрузку на вентиляцию и кондеры и прибавляю 140 кВт на пожарные дела, может не так считать надо?
Все логично, при пожаре вентиляция отключается, ее при пожаре не учитывают.
Я слышал, что при пожаре вообще вся электрика должна вырубаться, кроме пожарных потребителей.
-
Нагрузка без дымоудаления-300 кВт.
Нагрузка на дым-140 кВт.
По ту на здание выделено 300 кВт.
На вводе пожарные дела в нормальном режиме не учитываются ,потому как эти потребители просто отключены, а вот в пожарном режиме?
-
Нагрузка без дымоудаления-300 кВт.
Нагрузка на дым-140 кВт.
По ту на здание выделено 300 кВт.
На вводе пожарные дела в нормальном режиме не учитываются ,потому как эти потребители просто отключены, а вот в пожарном режиме?
300кВт дозволена потужність по ТУ і розрахункове навантаження споживачів без димовидалення 300кВт. При пожежі прилад пожежної сигналізації виключає живлення всіх споживачів і подає живлення на споживачів димовидалення - 140кВт (потужність яка
споживається під час пожежі).
Если их не учитывать в нормальном режиме, то у меня все получается - ровно 300 кВт, но если же посчитать в режиме пожара, то нет.
Ви намагаєтесь щоб в Вас значення розрахункової потужності постійно було 300кВт чи що???
Основна вимога неперебрати дозволеної потужності - Ви це виконуєте. Які ще можуть бути питання...
-
Есть ту на подключение - 300 кВт, вторая категория
Для димовидалення II категорія не пройде . Системи димовидалення мають забезпечуватися по I категорії надійності .
-
Darya2123, а кабель и автоматы на вводе какую мощность могут пропустить? В случае пожара можно автоматически отключать еще какое нибудь оборудование, ненужное для эвакуации людей.
-
Есть ту на подключение - 300 кВт, вторая категория
Для димовидалення II категорія не пройде . Системи димовидалення мають забезпечуватися по I категорії надійності .
Это понятно, что дымоудаление-это первая категория надежности, от двух вводов через АВР и нет проблем)
Проблема была в другом.
-
от двух вводов через АВР и нет проблем)
Проблеми є і дуже часто , видаючи ТУ обленерго в основному пише передбачити незалежне джерело живлення (ДЕС) , адже схеми міських мереж 6-10 кВ побудовані так , що не забезпечують двох незалежних джерел живлення , в основному це кільцеві схеми без АВР .